Khi đó trên máy tính hiển thị bơm 2 đang chạy ( Q0.1 đã lên 1 ). Tuy nhiên đèn output của bit Q0.1 lại không sáng, PLC không xuất relay để điều khiển?
Bạn ngắt kết nối màn hình ra, online chương trình plc kiểm tra xem Q0.1 trong chương trình có ON ko?
- Nếu không thì HMI chạy sai và chương trình cũng sai.
- Nếu có thì HMI sai địa chỉ tag.
Nói chung bạn nên test chương trình plc trc, tất cả đúng rồi hãy kết nối với HMI.