    Cần giúp đỡ chương trình PLC S7-1200

    Mình có một PLC S7-1200, CPU 1214C AC/DC/RLY. Kết nối với màn hình KTP400. Dùng TIA V12.
    Bài toán điều khiển đơn giản là chạy các cặp bơm luân phiên, nhập thời gian chạy và hiển thị từ màn hình.
    Mình gặp vấn đề là khi bơm 1 (Q0.0) chạy hết thời gian đặt, xong chuyển sang bơm 2 (Q0.1). Khi đó trên máy tính hiển thị bơm 2 đang chạy ( Q0.1 đã lên 1 ). Tuy nhiên đèn output của bit Q0.1 lại không sáng, PLC không xuất relay để điều khiển? Sau chu kỳ chạy bơm 2 thì chu kỳ bơm 1 hoạt động bình thường.
    Trong quá trình nạp chương trình và test, có lúc Màn hình HMI hiện lỗi "value could not be written to the PLC" có thể do dây mạng bị lỏng, sau đó thì không bị lỗi đó nữa.
    Mình chưa tìm ra nguyên nhân tại sau PLC không xuất output như trên? Nhờ các bạn chỉ giúp. Mình up kèm chương trình để các bạn xem, sử dụng TIA V12 để mở
    http://upfile.vn/_qZCFaBmy-IQ/chay-luan-phien-rar.html
    Lần sửa cuối bởi talata, ngày 12-25-2014 lúc 05:37 AM.

  2. #2
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Đang ở
    "Lang Thang" in Sài Gòn
    Bài viết
    332
    Thanks
    22
    95 lượt trong 75 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi talata Xem bài viết
    Khi đó trên máy tính hiển thị bơm 2 đang chạy ( Q0.1 đã lên 1 ). Tuy nhiên đèn output của bit Q0.1 lại không sáng, PLC không xuất relay để điều khiển?
    Bạn ngắt kết nối màn hình ra, online chương trình plc kiểm tra xem Q0.1 trong chương trình có ON ko?
    - Nếu không thì HMI chạy sai và chương trình cũng sai.
    - Nếu có thì HMI sai địa chỉ tag.

    Nói chung bạn nên test chương trình plc trc, tất cả đúng rồi hãy kết nối với HMI.
    gcdpham,
    Siemens Solution
    PLC, HMI, SCADA, Upgrade S5toS7, SimaticNet, OPC,...
    Control Engineer.
    Email: Hidden Content

  3. #3
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    4
    Thanks
    6
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi gcdgcd Xem bài viết
    Bạn ngắt kết nối màn hình ra, online chương trình plc kiểm tra xem Q0.1 trong chương trình có ON ko?
    - Nếu không thì HMI chạy sai và chương trình cũng sai.
    - Nếu có thì HMI sai địa chỉ tag.

    Nói chung bạn nên test chương trình plc trc, tất cả đúng rồi hãy kết nối với HMI.
    Chương trình trước đó test ổn bạn ạ, bit output xuất ra bình thường, có thể do dữ liệu xuống từ HMI bị lỗi như mình nói ở trên. Sau đó mình phát hiện ra lỗi trên thì rút HMI ra vẫn không hết.
    Mình chưa có điều kiện để thử factory reset. Tuy nhiên nguyên nhân chưa tìm ra được nên chưa có hướng giải quyết