Trích dẫn Gửi bởi gcdgcd Xem bài viết
Bạn ngắt kết nối màn hình ra, online chương trình plc kiểm tra xem Q0.1 trong chương trình có ON ko?
- Nếu không thì HMI chạy sai và chương trình cũng sai.
- Nếu có thì HMI sai địa chỉ tag.

Nói chung bạn nên test chương trình plc trc, tất cả đúng rồi hãy kết nối với HMI.
Chương trình trước đó test ổn bạn ạ, bit output xuất ra bình thường, có thể do dữ liệu xuống từ HMI bị lỗi như mình nói ở trên. Sau đó mình phát hiện ra lỗi trên thì rút HMI ra vẫn không hết.
Mình chưa có điều kiện để thử factory reset. Tuy nhiên nguyên nhân chưa tìm ra được nên chưa có hướng giải quyết