-
Thành viên cấp 2
Trend View trong tia portal v13.0
Hi All,
Tình hình là mấy bữa nay mình xài chức nang trend view cua tia portal, mình thấy có thông số trend display có gái trị max la 999, mình thấy thông số này giống như thời gian cho phép hiển thị tín hiệu trên giản đồ lực, hình như tương đượng 1p40s sau đó các giá trị lớn hơn 1p40s so với hiện tại đều bị xóa.
Cho mình hỏi có cách nào lưu được cái giản đồ này dài hơn ko ?
Thank mọi người.
-
-
Thành viên cấp 4
1p40s = 60 +40 = 100s
max là 999 mà Bạn.
gcdpham,
Siemens Solution
PLC, HMI, SCADA, Upgrade S5toS7, SimaticNet, OPC,...
Control Engineer.
Email:
Hidden Content
-
-
Thành viên cấp 2
Gửi bởi
gcdgcd
1p40s = 60 +40 = 100s
max là 999 mà Bạn.
Hi,
Mình nghỉ 999 ờ đây là 99.9 s đó bạn, tại vì mình canh kĩ rồi, mình sửa lại 100 thì tầm khoảng 10s thôi.
Thank .
-
-
Thành viên cấp 4
Bạn đổi lại thời gian update cho tag muốn trend thành 1s đi. vậy là dc 999s = 16p65s. Muốn lâu hơn thì dùng archive tag đi.
gcdpham,
Siemens Solution
PLC, HMI, SCADA, Upgrade S5toS7, SimaticNet, OPC,...
Control Engineer.
Email:
Hidden Content
-
-
Thành viên cấp 2
Gửi bởi
gcdgcd
Bạn đổi lại thời gian update cho tag muốn trend thành 1s đi. vậy là dc 999s = 16p65s. Muốn lâu hơn thì dùng archive tag đi.
Hi bạn,
Bạn nói cụ thể hơn được ko ? Mình chưa hiểu ý bạn.
Thank nhiều
-
-
Thành viên cấp 4
Gửi bởi
tonyluong
Hi bạn,
Bạn nói cụ thể hơn được ko ? Mình chưa hiểu ý bạn.
Thank nhiều
Là vầy, số 999 là max giá trị có thể lưu trong 1 trend. Còn thời gian bao lâu có được 1 giá trị này thì phụ thuộc vào Cycle Time Update của tag. Bạn mở cửa sổ tag lên, kéo sang bên phải sẽ thấy cột này. Chỉnh lại thành 1s.
gcdpham,
Siemens Solution
PLC, HMI, SCADA, Upgrade S5toS7, SimaticNet, OPC,...
Control Engineer.
Email:
Hidden Content
-
-
Thành viên cấp 2
Hi bạn,
Toàn bộ khối tag của mình đều là 1s hết đó. Ngoài cách đó ra ko còn cách nào nũa hả bạn.
Thank
-
-
Thành viên cấp 2
Hix ko up duoc anh lên nên ko cho mọi người coi cho dễ hiểu được . Ko biết cách nào hạ độ phân giải ảnh trong paint để up hình lên nữa .
-
-
Thành viên cấp 4
ah mình nhầm, trong chỗ chọn tag cho trend có mục cyclic ấy.
Trend.png
gcdpham,
Siemens Solution
PLC, HMI, SCADA, Upgrade S5toS7, SimaticNet, OPC,...
Control Engineer.
Email:
Hidden Content
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 04:35 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu