Online và sử dụng bảng Diagnostic để chẩn đoán nhé bạn.
-
Bài viết của "tran_hieu0983" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 1
Em cám ơn thầy, khi em online thì ở Diagnostic báo lỗi " High limit exceeded " và giá trị nhận được ở PIW là 32768 ạ.
Em tìm trên trang support của siemens thì thấy có thể dùng khối OB82 (Diagnostic error interrupt), mà em đọc không hiểu rõ lắm, thầy có thể giải thích cho em về khối này không ạ.
-
-
-
-
Thành viên cấp 3
Gửi bởi
nguyennguyen
Em cám ơn thầy, khi em online thì ở Diagnostic báo lỗi " High limit exceeded " và giá trị nhận được ở PIW là 32768 ạ.
Em tìm trên trang support của siemens thì thấy có thể dùng khối OB82 (Diagnostic error interrupt), mà em đọc không hiểu rõ lắm, thầy có thể giải thích cho em về khối này không ạ.
Bạn kiểm tra lại kết nối xem thế nào. Vì lỗi này thông thường là do dấu nối sai. trong hình nó hướng dẫn kết nối cb 2 dây hay 4 dây. bạn kiểm tra lại nhé.
-
Bài viết của "plcvietnam" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 1
Em dùng PT100 2-wire, em nối dây như hình vẽ ở file trên. Chân M+ em nối với chân I+, M- nối với I- rồi nối vào cảm biến ạ.
Em đã thử bỏ dây M- ra rồi run plc, plc không báo lỗi. Nhưng khi em đưa M- vào I- đèn error trên plc và sb đều nhấp nháy màu đỏ ạ
-
-
Thành viên cấp 1
-
-
Little PLC
Bạn gửi mã hàng và thông tin về cảm biến xem. Vì nếu như bạn nói cảm biến 2 dây thì đấu vậy là ok rồi.
-
-
Little PLC
à mà khoan. Đảo 2 dây xanh và nâu lại. Nâu vào + còn Xanh vào -.
-
-
Thành viên cấp 1
Em chào thầy,
1. Em đã từng thử đảo 2 đầu này với nhau rồi ạ, nhưng vẫn không được.
2. Trong phần configuration, em bỏ tick mục "Enable overflow diagnostics" thì SB1231 RTD không báo lỗi, nhưng giá trị vẫn là 32768 nên thực chất nó vẫn là error nhưng không báo lỗi do em đã bỏ tick mục trên.
3. Em cũng đã test lại đầu dò thì đầu dò vẫn bình thường, giá trị điện trở em đo được ở 26 oC là khoảng 110 Ohm.
4. Do đầu dò này em dùng là hàng cũ nên không biết mã ạ. Em chỉ biết nó của hãng Eliwell
-