Đăng Ký
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 19
  1. #1
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Đang ở
    Thủ Đức
    Bài viết
    36
    Thanks
    25
    2 lượt trong 2 bài viết

    Signal board SB 1231 RTD báo lỗi khi kết nối PT100 2-wire

    Chào cả nhà,

    Hiện tại minhf đang gặp vấn đề ở phần kết nối PT100 và SB 1231 RTD. Mình đã config cho SB 1231, khi chưa kết nối với Pt100 thì đèn báo là màu xanh, nhưng khi mình kết nối cảm biến vào thì đèn màu đỏ trên signal board và CPU nhấp nháy. Không biết nó bị gì ạ...cả nhà

    Đây là sơ đồ kết nối và phần config của mình, cả nhà xem giùm
    (Phần kết nối mình đấu giống trong hình)
    Ảnh đính kèm Ảnh đính kèm

  2. #2
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Online và sử dụng bảng Diagnostic để chẩn đoán nhé bạn.
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  3. Bài viết của "tran_hieu0983" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  4. #3
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Đang ở
    Thủ Đức
    Bài viết
    36
    Thanks
    25
    2 lượt trong 2 bài viết
    Em cám ơn thầy, khi em online thì ở Diagnostic báo lỗi " High limit exceeded " và giá trị nhận được ở PIW là 32768 ạ.
    Em tìm trên trang support của siemens thì thấy có thể dùng khối OB82 (Diagnostic error interrupt), mà em đọc không hiểu rõ lắm, thầy có thể giải thích cho em về khối này không ạ.

  5. #4
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Đang ở
    Thủ Đức
    Bài viết
    36
    Thanks
    25
    2 lượt trong 2 bài viết
    Em viết chương trình cho khối OB82 rồi ạ. Giá trị đọc được là 16#0010. Bảng "IOstate" tag chỉ đề cập đến bit 0,4,5,6. Như vậy mấy bit khác thì sao thầy, có ảnh hưởng gì không ạ?
    Ảnh đính kèm Ảnh đính kèm

  6. #5
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    237
    Thanks
    39
    88 lượt trong 50 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi nguyennguyen Xem bài viết
    Em cám ơn thầy, khi em online thì ở Diagnostic báo lỗi " High limit exceeded " và giá trị nhận được ở PIW là 32768 ạ.
    Em tìm trên trang support của siemens thì thấy có thể dùng khối OB82 (Diagnostic error interrupt), mà em đọc không hiểu rõ lắm, thầy có thể giải thích cho em về khối này không ạ.
    Bạn kiểm tra lại kết nối xem thế nào. Vì lỗi này thông thường là do dấu nối sai. trong hình nó hướng dẫn kết nối cb 2 dây hay 4 dây. bạn kiểm tra lại nhé.
    We Open 4U!
    https://Hidden Content chỉ: 09 Tự Cường, Tân Bình, TP.HCM

  7. Bài viết của "plcvietnam" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  8. #6
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Đang ở
    Thủ Đức
    Bài viết
    36
    Thanks
    25
    2 lượt trong 2 bài viết
    Em dùng PT100 2-wire, em nối dây như hình vẽ ở file trên. Chân M+ em nối với chân I+, M- nối với I- rồi nối vào cảm biến ạ.
    Em đã thử bỏ dây M- ra rồi run plc, plc không báo lỗi. Nhưng khi em đưa M- vào I- đèn error trên plc và sb đều nhấp nháy màu đỏ ạ

  9. #7
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Đang ở
    Thủ Đức
    Bài viết
    36
    Thanks
    25
    2 lượt trong 2 bài viết
    Đây là hình ảnh về cảm biến, phần kết nối và cấu hình của em, cả nhà xem giùm có sai sót gì không ạ. Em mò mà chưa fix được . Em thử nhiều cách rồi, do kiến thức có hạn nên cũng không biết cần làm gì nữa

    ( Em đã thay đổi cấu hình từng bước và test thử, em nghĩ vấn đề của em là do không có giá trị ở đầu vào. Cả nhà xem giùm em với )
    Ảnh đính kèm Ảnh đính kèm

  10. #8
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Bạn gửi mã hàng và thông tin về cảm biến xem. Vì nếu như bạn nói cảm biến 2 dây thì đấu vậy là ok rồi.
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  11. #9
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    à mà khoan. Đảo 2 dây xanh và nâu lại. Nâu vào + còn Xanh vào -.
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  12. #10
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Đang ở
    Thủ Đức
    Bài viết
    36
    Thanks
    25
    2 lượt trong 2 bài viết
    Em chào thầy,
    1. Em đã từng thử đảo 2 đầu này với nhau rồi ạ, nhưng vẫn không được.
    2. Trong phần configuration, em bỏ tick mục "Enable overflow diagnostics" thì SB1231 RTD không báo lỗi, nhưng giá trị vẫn là 32768 nên thực chất nó vẫn là error nhưng không báo lỗi do em đã bỏ tick mục trên.
    3. Em cũng đã test lại đầu dò thì đầu dò vẫn bình thường, giá trị điện trở em đo được ở 26 oC là khoảng 110 Ohm.
    4. Do đầu dò này em dùng là hàng cũ nên không biết mã ạ. Em chỉ biết nó của hãng Eliwell

Trang 1 của 2 12 CuốiCuối