  1. #11
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Đang ở
    Thủ Đức
    Bài viết
    36
    Thanks
    25
    2 lượt trong 2 bài viết
    Như vậy là SB1231 RTD của em không nhận được giá trị đầu vào đúng không thầy?

    The RTD and TC modules report 32767 on any activated channel with no sensor connected.

  2. #12
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi nguyennguyen Xem bài viết
    Như vậy là SB1231 RTD của em không nhận được giá trị đầu vào đúng không thầy?

    The RTD and TC modules report 32767 on any activated channel with no sensor connected.
    chinh xác bạn. Đấu vào nhưng có thể nó ngắn mạch hoặc như hình thì thấy bạn đấu nhầm 2 dây cảm biến. Nâu là + mà bạn đấu vào - thì nó trả về ko đúng.
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  3. #13
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Đang ở
    Thủ Đức
    Bài viết
    36
    Thanks
    25
    2 lượt trong 2 bài viết
    Em cũng đã đảo đầu dây như thầy nói nhưng vẫn không có tín hiệu đưa về.
    Lại sắp phải báo cáo kết quả, em hoang mang quá

  4. #14
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi nguyennguyen Xem bài viết
    Em cũng đã đảo đầu dây như thầy nói nhưng vẫn không có tín hiệu đưa về.
    Lại sắp phải báo cáo kết quả, em hoang mang quá
    Nếu ở Tp.hcm thì tới trung tâm cơ điện tử mình test cho . Thế nhé. vì đôi khi 1 cái nhỏ cũng có thể gây bối rối.
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  5. #15
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Đang ở
    Thủ Đức
    Bài viết
    36
    Thanks
    25
    2 lượt trong 2 bài viết
    Em cám ơn ạ , em ở Thủ Đức nhưng do PLC không phải của em nên em không mang đi được. Em chỉ có Signal Board và đầu dò thôi ạ. Không biết vậy có được không thầy

  6. #16
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi nguyennguyen Xem bài viết
    Em cám ơn ạ , em ở Thủ Đức nhưng do PLC không phải của em nên em không mang đi được. Em chỉ có Signal Board và đầu dò thôi ạ. Không biết vậy có được không thầy
    Mang moduld, mang cảm biến vào là đc. Plc thì bêb mình có.
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  7. Bài viết của "tran_hieu0983" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  8. #17
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Đang ở
    Thủ Đức
    Bài viết
    36
    Thanks
    25
    2 lượt trong 2 bài viết
    Vâng em cám ơn thầy
    dạ em có thể gặp thầy vào khoảng thời gian nào được ạ?

  9. #18
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    mang module và cảm biến thôi là đủ.
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  10. #19
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Đang ở
    Thủ Đức
    Bài viết
    36
    Thanks
    25
    2 lượt trong 2 bài viết
    Vâng chiều thứ 3 em sẽ ghé qua bên thầy ạ. Em cám ơn hihi