Đăng Ký
Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Đang ở
    Thủ Đức
    Bài viết
    36
    Thanks
    25
    2 lượt trong 2 bài viết

    [HÉP-MI]: INHIBIT BIT = 1 trong khối lệnh USS_DRV

    Chào cả nhà,

    Hiện tại mình đang dùng S7-1200 kết nối điều khiển biến tần MM440 thông qua truyền thông USS.
    Đây là phần lập trình khối USS_DRV của mình:

    Khi mình online để giám sát thì thấy chân Error = false, Faulse = false, Inhibit = true => Biến tần không Run.
    Cả nhà ai đã từng làm qua có thể chỉ giúp cho mình lý do tại sao bit "Cấm" đó lại lên 1 được không ợ

    Cám ơn cả nhá!
    Ảnh đính kèm Ảnh đính kèm

  2. #2
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Đang ở
    Thủ Đức
    Bài viết
    36
    Thanks
    25
    2 lượt trong 2 bài viết
    Chào cả nhà,

    Mình đã giải quyết được vấn đề của mình. Nếu cả nhà ai có ai làm về phần này thì có thể tham khảo link sau:
    https://www.automation.siemens.com/f...en&PageIndex=3
    Trong forum này sẽ có thể có những bài viết giúp giải quyết vấn đề của các bạn. (Mình gặp vấn đề của mình trong này, không nhớ rõ bài nào, nhưng hình như được đề cập trong bài viết từ trang 3 đến trang 9 ).
    Và đọc "MicroMaster MM440 manual - Operation Intruction (3.7 Communication)" thật kỹ sẽ giúp bạn làm tốt phần này.
    Hoặc có thể cùng trao đổi với mình, mình có thể cùng nghiên cứu với các bạn hihi

  3. Bài viết của "nguyennguyen" đã được cám ơn bởi các thành viên:


Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top