-
Thành viên cấp 1
truyền thông PROFIBUS giữa S7-300 và MM440
các a cho em hỏi, e đang làm đề tài về truyền thông giữa 2 con PKC S7-300 và biến tần MM440, nhưng ko biết câu lệnh truyền - nhận dữ liệu giữa 2 con ấy là khối hàm nào .. em có tham khảo thêm thì 1 số tài liệu nói 2 khối hàm ấy là SFC14 và SFC15 .. nhưng khi em lôi ra dùng thì ko lôi được.. giúp e với ạ.. loay hoay với nó lâu quá rồi
-
-
Thành viên Đồng
tìm file .GSD cho biến tần MM440 add vào và cấu hình profibus bình thường thôi bạn à
-
Bài viết của "anhlv.ddt" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Little PLC
-
The Following 3 Users Say Thank You to tran_hieu0983 For This Useful Post:
-
Thành viên cấp 4
Giao tiếp biến tần và plc siemens dễ lắm.
- Cấu hình phần cứng , kéo biến tần vào mạng profibus, chọn giao thức là PPO 3 (cái này đơn giản nhất, làm quên thì đổi sang cái khác), trong phần cấu hình phần cứng biến tần sẽ có 2 word PIW, và 2 word PQW, thì PIW đầu tiên là trạng thái của biến tần, PIW tiếp theo là tốc độ trả về. PQW đầu tiên là lệnh chạy, PQW tiếp theo là setpoint tốc độ.
Viết chương trình move tốc độ vào PQW thứ 2, dừng biến tần thì move 47E vào PQW thứ 1, chạy biến tần thì move 47F vào PQW thứ nhất, chỉ vậy thôi, biến tần hãng khác cũng tương tự vậy ^_^
À nhớ cài thông số trên biến tần, địa chỉ, tốc độ bault, giao thức PPO3....
-
The Following 3 Users Say Thank You to ncrazy For This Useful Post:
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 05:43 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu