Đăng Ký
Kết quả 1 đến 4 của 4
  1. #1
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Bài viết
    15
    Thanks
    4
    0 lượt trong 0 bài viết

    truyền thông PROFIBUS giữa S7-300 và MM440

    các a cho em hỏi, e đang làm đề tài về truyền thông giữa 2 con PKC S7-300 và biến tần MM440, nhưng ko biết câu lệnh truyền - nhận dữ liệu giữa 2 con ấy là khối hàm nào .. em có tham khảo thêm thì 1 số tài liệu nói 2 khối hàm ấy là SFC14 và SFC15 .. nhưng khi em lôi ra dùng thì ko lôi được.. giúp e với ạ.. loay hoay với nó lâu quá rồi

  2. #2
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    tìm file .GSD cho biến tần MM440 add vào và cấu hình profibus bình thường thôi bạn à
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  3. Bài viết của "anhlv.ddt" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  4. #3
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    490
    Thanks
    0
    49 lượt trong 35 bài viết
    Giao tiếp biến tần và plc siemens dễ lắm.
    - Cấu hình phần cứng , kéo biến tần vào mạng profibus, chọn giao thức là PPO 3 (cái này đơn giản nhất, làm quên thì đổi sang cái khác), trong phần cấu hình phần cứng biến tần sẽ có 2 word PIW, và 2 word PQW, thì PIW đầu tiên là trạng thái của biến tần, PIW tiếp theo là tốc độ trả về. PQW đầu tiên là lệnh chạy, PQW tiếp theo là setpoint tốc độ.
    Viết chương trình move tốc độ vào PQW thứ 2, dừng biến tần thì move 47E vào PQW thứ 1, chạy biến tần thì move 47F vào PQW thứ nhất, chỉ vậy thôi, biến tần hãng khác cũng tương tự vậy ^_^
    À nhớ cài thông số trên biến tần, địa chỉ, tốc độ bault, giao thức PPO3....
    HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI,HỌC HẾT LỚP BẢY THÌ NGHỈ
    Hidden Content

  5. The Following 3 Users Say Thank You to ncrazy For This Useful Post:


  6. #4
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi anhlv.ddt Xem bài viết
    tìm file .GSD cho biến tần MM440 add vào và cấu hình profibus bình thường thôi bạn à

    MM4xx.PNG

    Có sẵn và không cần cài nếu xài V5.5 SP3

    Còn lại thì anh Ncrazy đã nói nên ko có gì để nói và bổ sung. Hi
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  7. The Following 3 Users Say Thank You to tran_hieu0983 For This Useful Post:


Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top