-
Little PLC
Viết tiếng việt có dấu trên HMI Siemens
mình cũng làm rồi đọc một số project của một số Pro và anh em cho để nâng cao kiến thức về HMI nhưng mà hầu như chỉ thấy viết tiếng anh, tiếng đức ( lấy từ nhà máy lên ^^), và tiếng việt không dấu.
Mình mới đặt vấn đề là làm sao viết tiếng Việt có dấu trên màn hình đó, có được không nhỉ?!. ^^ Do không biết nên đây có là câu hỏi "ngố" xíu mong bỏ qua. Tại vì thấy bọn trung quốc cũng có mà mình không có nên hỏi. hi
mong mọi người giúp đỡ \.....
-
-
Thành viên cấp 2
Xem thử cái này có đúng như bác nói không!
http://www.mediafire.com/?4942m4wai6yg06b
-
-
Thành viên cấp 1
Hi thầy Hiếu,
Thầy lôi 1 static text, chọn Font .vntime, Unikey thì chọn bảng mã TCVN(ABC), kiểu gõ Telex. Làm thử thấy được.
Thanks!
-
-
Little PLC
Gửi bởi
dinhdinh1986
Hi thầy Hiếu,
Thầy lôi 1 static text, chọn Font .vntime, Unikey thì chọn bảng mã TCVN(ABC), kiểu gõ Telex. Làm thử thấy được.
Thanks!
Thank Định nhiều lắm, mấy hôm trước hỏi mà chưa có thời gian rảnh ngồi làm. Giờ mới rảnh ngồi làm đã OK rồi. hii
Bước 1: Kiểm tra đường link C:\Program Files\Siemens\SIMATIC WinCC flexible\WinCC flexible 2008\Fonts đường dẫn tới chỗ cài Winccfle và font chữ của winccfle.
Bước 2: Copy font vào trong folder trên.
Bước 3: Khởi động lại Winccfle
Bước 4: Chọn Font và chọn đánh dấu tiếng việt ( Unikey hay Vietkey).
Bốn được là ok, hehehe
-
The Following 2 Users Say Thank You to tran_hieu0983 For This Useful Post:
-
Thành viên cấp 3
Gửi bởi
tran_hieu0983
Thank Định nhiều lắm, mấy hôm trước hỏi mà chưa có thời gian rảnh ngồi làm. Giờ mới rảnh ngồi làm đã OK rồi. hii
Bước 1: Kiểm tra đường link C:\Program Files\Siemens\SIMATIC WinCC flexible\WinCC flexible 2008\Fonts đường dẫn tới chỗ cài Winccfle và font chữ của winccfle.
Bước 2: Copy font vào trong folder trên.
Bước 3: Khởi động lại Winccfle
Bước 4: Chọn Font và chọn đánh dấu tiếng việt ( Unikey hay Vietkey).
Bốn được là ok, hehehe
E cũng làm như vậy, mô phỏng trên PC thì ok, nhưng khi nạp xuống màn hình HMI ( MP277 SIEMENS ) thì vẫn bị lỗi font. Khắc phục vấn đề này thế nào a ?
-
-
Thành viên cấp 3
Muốn thay đổi cả phần cảnh báo mặc định của hệ thống (SystemMessageWindow) thì làm thế nào nhỉ. Ví dụ, khi đăng nhập sai thì thay vì hiển thị " Invaid username or password " mình sẽ cho hiển thị "Sai tên sử dụng hoặc mật khẩu"
Lần sửa cuối bởi ducnhabk, ngày 06-19-2013 lúc 09:53 AM.
-
-
Little PLC
Vậy bạn phải có bản ngôn ngữ tiếng Việt trong phần list ngôn ngữ.
-
-
Thành viên cấp 3
Gửi bởi
tran_hieu0983
Vậy bạn phải có bản ngôn ngữ tiếng Việt trong phần list ngôn ngữ.
Mày mò tí cũng ra
Cụ thể là:
Bước 1: Options > Workbech > Project view setting > Display all items > Ok
Bước 2: Trong thẻ Project > Alarm Management > System events > sửa text sang tiếng việt thoải mái
-
-
dear All,
Cái này mình copy fonts vào màn hình và sau đó viết một tý code để copy fonts này vào màn hình khi màn hình restart.
-
-
dear all,
Màn hinh basic thế hệ mới của Siemens đã hổ trợ tiếng việt có dấu. Mình đã test với KTP400 basic PN
-
Tag của Chủ đề này
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 05:35 AM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu