Thành viên Mới
Cho e hỏi dịch chuyển dữ liệu dạng bit tới ngõ ra PLC Mitsu
e lập trình về lệnh MOV trong PLC Mitsu mà e làm hoài ko được
Giả sử 6 ngõ ra thực của PLC là từ Y10 tới Y15. Bây giờ e muốn set các ngõ ra như thế này:
Y15 = 1; Y14=1; Y13=0; Y12=1; Y11=0; Y10=0. ý là cho ngõ Y10,Y11,Y13 active ấy. hj. mà e muốn set 1 lúc chứ ko phải ngồi làm từng cái lệnh set với rst.
Bên Siemen trước e học có lệnh MOV_B để chuyển dữ liệu ra ngõ ra dưới dạng bit.
ví dụ cái lệnh của SIEMEN sẽ là: MOVB 2#00110100 QB0. thì nó sẽ mov cái dãy bit đó vào ngõ ra Q bắt đầu từ Q0.0.
Giờ bên Mitsu e phải làm sao. mọi người biết hướng dẫn chi tiết và viết lệnh cho e tham khảo với. e cám ơn, thân !!
Lần sửa cuối bởi ngocnamauto, ngày 12-25-2014 lúc 03:37 PM.
-
-
Thành viên cấp 1
hj bạn làm thế này nhé! MOV K52 K2Y10,vậy là được,con số thập phân 52 có được là do quy đổi từ số nhị phân 00110100,còn K2Y10 là dữ liệu 8bit,bắt đầu từ Y10,11,12,13,14,15,16,17.hj còn K3y10 hoặc K4Y10 là cho dữ liệu 12bit và 16bit.
-
Bài viết của "nak2010" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên Mới
oh, rất chi tiết, cám ơn bạn nhé. cám ơn rất nhiều.
-
-
-
-
-
-
tìm trong manual thì e biết ý e hỏi là trong ngay phần mềm như các hãng khác đó.
-
-
Little PLC


Gửi bởi
chim cánh cụt
tìm trong manual thì e biết ý e hỏi là trong ngay phần mềm như các hãng khác đó.
Hi bạn.
Muốn gì cũng đọc manual trước khi vọc phần mềm chứ bạn. Giống như việc bạn nhận cái máy mà ko đọc manual hướng dẫn sử dụng mà nhào vào vọc thì hậu wa khôn lường
do đó muốn gì phải đọc Manual và hiểu những cái tương đương mới được.
Ví dụ Analog input thì đó là việc xử lý ADC (A/D) còn Analog output thì đó là xử lý tín hiệu DAC (D/A)... tương tự như vậy
-