Tổng hợp lỗi phần cứng của S7 200
Mình tạo ra luồng này để chúng ta cùng tìm hiểu và sửa chữa các lỗi phần cứng nhé:
-
-
Thành viên Đồng
Lỗi 1: Cổng Port 0 của PLC bị đấu + 24 V của nó vào chân mass. PLC hoạt động bình thường nhưng không load chương trình được. Các bạn cho ý kiến về cách khắc phục nhé
-
-
Thành viên Đồng
Gửi bởi
namcuong
Làm việc phải có tư duy bạn ạ, nóng tính thế thì không làm gì nên chuyện cả. PLC không giao tiếp được, mà vẫn chạy bình thường, tức là nỗi giao tiếp. Thay con IC giao tiếp là OK
Chính xác là lỗi phần đệm truyền thông, như anh namcuong nói, thay IC là ổn. :D
-
Bài viết của "anhlv.ddt" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 3
Gửi bởi
anhlv.ddt
Chính xác là lỗi phần đệm truyền thông, như anh namcuong nói, thay IC là ổn. :D
Bác đã sửa giúp em con PLC lấy công có 1 chầu cafe, rẻ quá ta . Em mang đi sửa ngta đòi 1 triệu hic hic
-
-
Thành viên cấp 2
lỗi phần đệm truyền thông là sao vậy anh anh nói rõ hơn dc không anh em chưa hiểu lắm
-
-
Thành viên Mới
Các bác cho em hỏi. Em là dân mới, em mới mua con 224 CN. khi giao tiếp thì dùng RS232 nhưng không được, xin hỏi em dùng RS485 có được không. Thanks
-
-
Thành viên Đồng
Lỗi 2: Cái này thì chính em chưa bắt được bệnh nè. PLC S7 200 cứ ở stop và SF sáng. Là lỗi hệ thống nhưng không hiểu lỗi gì? không lắm được nguyên nhân gây bệnh lên mò hoài không được.
-
-
Thành viên Đồng
Gửi bởi
anhlv.ddt
Lỗi 2: Cái này thì chính em chưa bắt được bệnh nè. PLC S7 200 cứ ở stop và SF sáng. Là lỗi hệ thống nhưng không hiểu lỗi gì? không lắm được nguyên nhân gây bệnh lên mò hoài không được.
Con này đã sửa xong, voc được bệnh.
-
-
Thành viên cấp 1
Gửi bởi
anhlv.ddt
Lỗi 2: Cái này thì tem chưa bắt được bệnh nè. PLC S7 200 cứ ở stop và SF sáng. Là lỗi hệ thống nhưng không hiểu lỗi gì? không lắm được nguyên nhân gây bệnh lên mò hoài không được.
Đợt em mới tìm hiểu về HSC cũng từng bị một lần như thế. Cứ bật run lên là trở về đèn đỏ stop và SF sáng. Em vào menu PLC vào phần Information thì thấy nó báo PLC có lỗi là fatal error, em đoán lỗi biên dịch trong PLC. soát lại chương trình thì đúng là sai thật. Em chọn HSC là 9 mode 0 ( đáng nhẽ ra là HSC 0 mode 9). Sửa xong thì ok ngay. Hi vọng PLC của bác k có lỗi đó :d
-
-
Thành viên cấp 1
Gửi bởi
anhlv.ddt
Lỗi 2: Cái này thì chính em chưa bắt được bệnh nè. PLC S7 200 cứ ở stop và SF sáng. Là lỗi hệ thống nhưng không hiểu lỗi gì? không lắm được nguyên nhân gây bệnh lên mò hoài không được.
Hi anhlv.ddt, hiện mình có 1 con cpu 224 relay bị lỗi này, anh có thể hướng dẫn cách xử lý được không ?
-
Tag của Chủ đề này
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-