-
Thành viên cấp 2
Cũng con s7-200 224 nhưng tại sao sợi cáp này kết nối được, còn con plc trên máy thì mình ko tài nào kết nối được. Khi mình chọn xong kết nối PC/PPI >> USB thì trong task address : Local 0. remote 0 (mình ko chọn được remote 2 như bạn được)
-
-
Thành viên cấp 2
Các bước trên vẫn làm như bạn tran_hieu , nhưng mình thêm thay đổi này nữa : bạn thử thay đổi tốc độ sợi cáp từ 9,6 --> 187,5 rồi dò từ từ thử xem , có thể con plc của bạn người lập trình set tốc độ truyền là 187,5kps đấy .
TRẦN ĐỨC HIẾU
Sale Engineer
HP: 0129.349.5157
E-mail:
Hidden Content
Website:
Hidden Content
CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ MỚI TOÀN PHÁT - 842 Trường Chinh, P. 15, Q. Tân Bình, TP. HCM
-
-
Thành viên cấp 1
Lỗi khi kết nối plc s7-200 cpu 222
Em lần đầu tiên dùng plc s7-200 cpu 222 khi viết chương trình xong dowload thì báo lỗi như sau: "comunication time- out. Check the port number, network address, boub rate, and the atatached cable". Em đang dùng cáp zin của Siemens loại dùng chung cho s7-200, 300, 400... mong các bác trong diễn đàn chỉ . thanks.
-
-
Thành viên cấp 2
Khi dùng sợi cáp này có nhưng chức năng sau :
PC Adapter ( PPI ) dùng cho S7200
PC Adapter ( MPI , Profibus ) dùng cho s7300 và 400 .
Đối với trường hợp của bạn thì chọn chức năng PPI , double click vào đó rồi set tốc độ truyền cho nó như dùng trên sợi 200 chuyên dụng vậy --> ok , và download bình thường .
TRẦN ĐỨC HIẾU
Sale Engineer
HP: 0129.349.5157
E-mail:
Hidden Content
Website:
Hidden Content
CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ MỚI TOÀN PHÁT - 842 Trường Chinh, P. 15, Q. Tân Bình, TP. HCM
-
-
Thành viên cấp 1
ok. em da lam duoc cam on anh Hiếu nhé.
-
-
Thành viên cấp 1
Gửi bởi
anhlv.ddt
Sau một thời gian đầu tư ngâm cứu phần cứng của PLC S7 200. Bản thân nhận thấy lỗi của nó cũng không phức tạp lắm. ta có thể xử lý được thôi
Bác có thể nói cụ thể lỗi đó là như thế nào và tài liệu tìm hiểu về nó không?
-
-
Thành viên cấp 1
Gửi bởi
anhlv.ddt
Lỗi 2: Cái này thì tem chưa bắt được bệnh nè. PLC S7 200 cứ ở stop và SF sáng. Là lỗi hệ thống nhưng không hiểu lỗi gì? không lắm được nguyên nhân gây bệnh lên mò hoài không được.
Đợt em mới tìm hiểu về HSC cũng từng bị một lần như thế. Cứ bật run lên là trở về đèn đỏ stop và SF sáng. Em vào menu PLC vào phần Information thì thấy nó báo PLC có lỗi là fatal error, em đoán lỗi biên dịch trong PLC. soát lại chương trình thì đúng là sai thật. Em chọn HSC là 9 mode 0 ( đáng nhẽ ra là HSC 0 mode 9). Sửa xong thì ok ngay. Hi vọng PLC của bác k có lỗi đó :d
-
-
Thành viên Đồng
cái đó mình biết, nhưng lỗi của mình là do phần cứng, không kết nối được PLC với PC luôn, mình sửa được rồi. do main mạch thui ^^! dù sao cũng cảm ơn bạn. Một kinh nghiệm chia sẻ cho anh em ^^!
-
-
Thành viên cấp 9
Mình hiện đang gặp vấn đề như sau,mong anh em giúp đỡ
mình sử dụng cáp rs232/com mình có mua thêm bộ chuyển từ cổng com sang usb để xài laptop,mình xài win7-64bit và dùng win XP ảo professional SP3,khi mình cài driver của sợi cap thì trong win ảo không nhận,nhưng mình thử vào desktop(xài cùng win XP SP3) thì lại nhận bình thường,và ở ngoài win thật mình thử cài driver của sợi cáp đó mà cho win7 64bit thì vẫn nhận bình thường,có ai bị vấn đề giống mình ko???
-
-
Thành viên Đồng
cái này bác xem bộ cài driver đó có tương thích win bác dùng ko, em sài quả này chạy êm ru, nhưng sau đợt vừa rùi đành mua 1 cọng cap USB về sài cho lành, hjc hjc
-
Tag của Chủ đề này
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 05:02 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu