-
Thành viên Đồng
Gửi bởi
buituan
Các anh ơi cho em hỏi khi em cài đặt driver cáp ppi kết nối để download chương trình xuống plc thì bị lỗi này. Theo em thì nó bảo phiên bảo V8.2 đã được cài đặt, mà em thấy mình chưa cài gì cải, cài win lại xong em cài V4.0 STEP 7 MicroWIN SP9, rồi cài driver cáp này luôn. Các anh
, em xin cảm ơn nhiều
Đính kèm 1317
Driver này dùng cho cáp USB/MPI chứ không phải cáp USB/PPI đâu, bạn xem lại nhé
-
Bài viết của "anhlv.ddt" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên Mới
-
-
Thành viên Mới
Hi mọi người !
Mình là thành viên mới của diễn đàn mong các anh giúp đỡ em một vấn đề sau. Hệ thống của mình gồm 1 con PLC s7300 là master truyền thông với 2 con CPU226 AC/DC/Relay qua mạng Profibus giám sát và điều khiển trên máy tính Scada bằng WinCC. Trong đó con CPU226 số 1 lại là master của con CPU226 số 2 qua mạng modbus. Port 1 của con CPU226 (master) kết nối HMI,port 0 của nó vừa kết nối với port 0 của CPU226 (slave) vừa kết nối với các biến tần để điều khiển tốc độ, port 1 của CPU226 (slave) cũng kết nối với các biến tần khác để điều khiển tốc độ. HMI chỉ dùng để cài đặt và giám sát tốc độ của các biến tần của 2 CPU226. Máy tính Scada để điều khiển On/Off, cài đặt và giám sát các thông số. Hôm vừa rồi mình tháo cắm cáp PLC Adapter USB A2 vào port 0 của 2 PLC để upload về máy tính lưu trữ,sau đó kết nối các port lại như cũ và reset lại nguồn PLC để chạy lại hệ thống thì tất cả các biến tần ATV312 của CPU226 (master) chạy được vài giây thì đều báo lỗi SLF (tức lỗi truyền thông modbus), em sợ port 0 có vấn đề nên thử kết nối và upload lại chương trình thì vẫn bình thường,em đổi cáp mới kết nối PLC với các biến tần nhưng vẫn không được. Em cũng không rành về Seimen lắm nên giờ vẫn chưa tìm được nguyên nhân lỗi. Các anh em có thể tư vấn giúp em được không.
Cảm ơn mọi người nhiều.
-
-
Thành viên Mới
Không có ai giúp mình hết sao.
-
-
Thành viên Đồng
Upload lên và kiểm tra lại các địa chị bạn nhé, có khi nào bạn đổi địa chỉ của PLC không? chứ bình thường thì không thể xảy ra lỗi như vậy được
-
Bài viết của "anhlv.ddt" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên Mới
Hi anh !
Chỉ không truyền thông với biến tần được, start và stop thì bình thường, kiểm tra thì địa chỉ Port 0 và Port 1 của PLC đều là 2, như vậy có truyền thông được không anh
-
-
Thành viên Đồng
Em phải kiểm tra trên cả 2 PLC 226. địa chỉ nó đặt trong chương trình là bao nhiêu, và địa chỉ trên PLC là bao nhiêu, nếu cả 2 con có 2 port đểu là 2 thì chắc chắn là không được nhé
-
-
Thành viên Mới
Cả 2 con đều là 2 hết anh ơi. Em cũng không biết vì sao nó lại trùng địa chỉ như vậy nữa, khi upload về em chỉ cài đặt tốc độ baud cho port 0 thôi.
-
-
Thành viên Đồng
~.~ thế là lỗi do địa chỉ thôi, set lại địa chỉ cho port theo chương trình của em là được
-
Bài viết của "anhlv.ddt" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên Mới
Các bác cho em hỏi. Em là dân mới, em mới mua con 224 CN. khi giao tiếp thì dùng RS232 nhưng không được, xin hỏi em dùng RS485 có được không. Thanks
-
Tag của Chủ đề này
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 03:16 AM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu