Lỗi 2: Cái này thì tem chưa bắt được bệnh nè. PLC S7 200 cứ ở stop và SF sáng. Là lỗi hệ thống nhưng không hiểu lỗi gì? không lắm được nguyên nhân gây bệnh lên mò hoài không được.
Đợt em mới tìm hiểu về HSC cũng từng bị một lần như thế. Cứ bật run lên là trở về đèn đỏ stop và SF sáng. Em vào menu PLC vào phần Information thì thấy nó báo PLC có lỗi là fatal error, em đoán lỗi biên dịch trong PLC. soát lại chương trình thì đúng là sai thật. Em chọn HSC là 9 mode 0 ( đáng nhẽ ra là HSC 0 mode 9). Sửa xong thì ok ngay. Hi vọng PLC của bác k có lỗi đó :d
-