lỗi luồn rồi, em kiểm tra xem khi cấp nguồn vào PLC, đầu ra nguồn 24VDC có ổn định không?
-
The Following 2 Users Say Thank You to anhlv.ddt For This Useful Post:
-
Thành viên Mới
Em đo thử thì đầu ra trên PLC luôn >24VDC một chút trong lúc vẫn còn chạy.
Một cái nữa là em mới thử được là: nếu không để PLC kết nối đến PC thì PLC sẽ không tự tắt, chỉ cần cắm cổng Ethernet để kết nối vơi PC là ngay sau đó PLC sẽ lại bị lỗi như lúc trước em bảo luôn.
Nên em nghĩ có thể là không do nguồn.
-
-
Thành viên Mới
Khi em test lâu hơn thì nếu kể cả không kết nối PLC với PC thì sau một thời gian tầm 30ph thì PLC cũng tự tắt luôn.
-
-
Thành viên cấp 2
Cái này em nghĩ cho PLC đi bảo hành ạ
-
-
Thành viên cấp 3
111111.png
em bị một lỗi khi nạp PLC CPU 1214. em đã kiểm tra cap nạp và đi bấm lại đầu dây nạp . các anh chị ai đang mắc và biết cách sửa
.
-
-
Thành viên cấp 4
Dùng chức năng online diagnostics reset plc thử nha bạn.
-
Bài viết của "chauvinhloi" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 3
cái đó lúc đó tìm ko thấy cái online diagnostics reset plc ko dc . em nghịch lung tung lại làm dc .
-