Đúng rồi mình ko nói cái bạn tính sai. Mà là giá trị này là bạn tính cho bộ scale trên cảm biến. Vì giá trị thật mình đọc dc là trên cảm biến, còn giá trị raw value là mình đọc dc trên analog card trên plc.
Cái bạn tính là giá trị của bộ scale trên cảm biến thôi 4-20ma = 4910 - 23624
Còn analog card của siemens thì nó chỉ đọc dc giá trị là 4-20ma = 5530 - 27648. Nếu scale trong chương trình từ 4910-23624 vậy giá trị từ 23625 - 27648 coi như over range?
gcdpham,
Siemens Solution
PLC, HMI, SCADA, Upgrade S5toS7, SimaticNet, OPC,...
Control Engineer.
Email:
Hidden Content
-
-
Thành viên cấp 10
Không care analog range của card siemen,quan tâm giá trị cảm biến báo về,vậy mới nói là scale theo giá trị thực tế bác đọc đc,nếu bác sure cảm biến tuyến tính thì không bao giờ over range.
Tính toán ra max giá trị cảm biến ra chưa đc 24000 thì làm sao mà over range đc,trừ khi cảm biến toe hoặc không tuyến tính
-