  1. #21
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Đang ở
    "Lang Thang" in Sài Gòn
    Bài viết
    332
    Thanks
    22
    95 lượt trong 75 bài viết
    Đúng rồi mình ko nói cái bạn tính sai. Mà là giá trị này là bạn tính cho bộ scale trên cảm biến. Vì giá trị thật mình đọc dc là trên cảm biến, còn giá trị raw value là mình đọc dc trên analog card trên plc.

    Cái bạn tính là giá trị của bộ scale trên cảm biến thôi 4-20ma = 4910 - 23624

    Còn analog card của siemens thì nó chỉ đọc dc giá trị là 4-20ma = 5530 - 27648. Nếu scale trong chương trình từ 4910-23624 vậy giá trị từ 23625 - 27648 coi như over range?
    gcdpham,
    Siemens Solution
    PLC, HMI, SCADA, Upgrade S5toS7, SimaticNet, OPC,...
    Control Engineer.
    Email: Hidden Content

  2. #22
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Không care analog range của card siemen,quan tâm giá trị cảm biến báo về,vậy mới nói là scale theo giá trị thực tế bác đọc đc,nếu bác sure cảm biến tuyến tính thì không bao giờ over range.
    Tính toán ra max giá trị cảm biến ra chưa đc 24000 thì làm sao mà over range đc,trừ khi cảm biến toe hoặc không tuyến tính