Hàm scale trong demo cũng viết từ những hàm thông thường mà tất cả PLC nào của siemen nào cũng có cả 1200/300/200 đều như nhau cả
Giá trị ISH trong demo là lấy theo giá trị thực tế của chính bạn đưa ra,bởi vậy mình mới nói bạn cho mình giá trị bạn đo đc trên thiết bị thật,còn nếu scale theo giá trị lý thuyết nếu đc thì ko cần cái chủ đề này làm gì,
Công thức tất cả hàm scale mình xài dù trên 200/300 hay 1200 đều theo công thức này:
S_ITR
Ov = [(OSH - OSL) * (Iv - ISL) / (ISH - ISL)] + OSL
with ISL <= Iv <= ISH
and OSL <= Ov <= OSH
Ov = Output value (REAL)
Iv = Input value (INT)
OSH = High limit of Ouput (REAL)
OSL = Low limit of Output (REAL)
ISH = High limit of Input (INT)
ISL = Low limit of Input (INT)






Trả lời kèm Trích dẫn

Đánh dấu