Đúng rồi mình ko nói cái bạn tính sai. Mà là giá trị này là bạn tính cho bộ scale trên cảm biến. Vì giá trị thật mình đọc dc là trên cảm biến, còn giá trị raw value là mình đọc dc trên analog card trên plc.
Cái bạn tính là giá trị của bộ scale trên cảm biến thôi 4-20ma = 4910 - 23624
Còn analog card của siemens thì nó chỉ đọc dc giá trị là 4-20ma = 5530 - 27648. Nếu scale trong chương trình từ 4910-23624 vậy giá trị từ 23625 - 27648 coi như over range?