    SIMATIC Bus links DP/PA coupler, active field distributors, DP/PA Link and Y Link

    Các bạn muốn tìm hiểu về DP/PA coupler,DP/PA link,Y link thì tham khảo nhé,tài liệu hướng dẫn khá cụ thể
    https://support.automation.siemens.c...96&caller=view
    Chúc các bạn vui vẻ :p
    Dao Coffee Factory, Laos P.D.R
    Hidden Content
    Hidden Content

  2. #2
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi hiennguyen Xem bài viết
    Các bạn muốn tìm hiểu về DP/PA coupler,DP/PA link,Y link thì tham khảo nhé,tài liệu hướng dẫn khá cụ thể
    https://support.automation.siemens.c...96&caller=view
    Chúc các bạn vui vẻ :p
    Em có thể nói rõ hay giới thiệu thêm về mục này được không? vàu sự khác nhau giữa Profibus DP/PA, link, couple và liên kết Y ( sao) là như thế nào được không?
    Cám ơn em
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  3. #3
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    HCM.City
    Bài viết
    937
    Thanks
    28
    51 lượt trong 38 bài viết

    The DP/PA coupler
    là liên kết vật lý giữa PROFIBUS DP và PROFIBUS PA.Trong chế độ tự vận hành,nó cho phép gán địa chị thiết bị trường PA vào hệ thống thông qua mạng PROFIBUS DP.Không có các thành phần khác được yêu cầu cho việc này.The DP/PA coupler cũng được sử dụng trong những nhiệm vụ kết nối nâng cao trong liên kết DP/PA
    The DP/PA link bao gồm 1 hoặc 2 IM 153-2 interface modules,và gồm 1 tới 5 DP/PA
    couplers,nó được kết nối thông qua passive bus couplers hoặc qua bus
    modules.
    The DP/PA link tạo ra 1 sự chuyển đổi mạng từ 1 hệ thống PROFIBUS DP master tới PROFIBUS PA.Trong trường hợp này,2 hệ thống bus là không tương tác thông qua the IM 153-2,cả về physically (galvanically) và trong điều khoản của các protocols và time.
    Bằng cách sử dụng hai module IM giao diện 153-2,toàn bộ cấp thấp hơn của hệ thống PROFIBUS PA master có thể được kết nối tới 1 hệ thống DP-master dự phòng của cpu S7-400H như là 1 thiết bị ngoại vi đóng cắt.Với mục đích này, cài đặt luôn luôn được thực hiện với các bus module.

    The Y link bao gồm 2 IM 153-2 interface modules và 1 Y coupler có thể kết nối với nhau thông qua bus modules.The Y link tạo ra 1 sự chuyển đổi mạng từ hệ thống dự phòng DP master của S7-400H tới 1 hệ thống DP master không dự phòng.
    Điều này có nghĩa là thiết bị với chỉ 1 giao diện PROFIBUS DP có thể kết nối tới S7-400H như 1 thiết bị ngoại vi đóng cắt.


    Nếu mình có thiếu sót gì mong các pro giúp đỡ và chỉnh sửa lại,tự mới nghiên cứu nên kiến thức chưa nhiều ^^
    Dao Coffee Factory, Laos P.D.R
    Hidden Content
    Hidden Content

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top