Trích dẫn Gửi bởi nvt2408 Xem bài viết
Nếu bạn làm giữa Simatic manager và winCCflexible thì bạn chỉ cần vào phần symbol trên Simatic và tạo 1 vùng nhớ với định dạng là S5timer. Sau đó trong khối timer bạn đưa tagname vừa tạo vào TV.
Tiếp theo bạn vào Winccflexible ->Project->Intergrate in STEP7 ... sau đó chọn file SImatic bạn đang làm (mục đích là đưa 2 thằng này vào cùng 1 dự án (Project). Trong phần tags của Flexible: ở cột Symbol bạn click và chọn đúng tagname vừa tạo bên Simatic. Cuối cùng ở phần Graphic bạn lôi IO Field ra và gán tags đó vào là OK
Ở cách trên là mình link tags giữa Simatic và Flexible còn nếu không bạn tạo tags trên Flexible với định dang là Time thì chắc cũng ok.
Bạn muốn nhập vào là phút, s hay ms trên HMI thì trong Simatic bạn cộng trừ nhân chia cho phù hợp là được.
Mình cũng làm như bạn nói rồi, ở trên Flexible mình tạo tag có định dạng timer vùng nhớ là mw ở bên simatic cũng vậy, lúc nhập giá trị trên hmi thì ở dưới simatic hiển thị không đúng, ví dụ nhập 12 trên hmi thì bên simatic hiện 12s nhưng mà nhập giá trị khác thì lại không đúng có khi lệch vài giây. Còn cái vụ cộng trừ nhân chia mình cũng đã thử, mình thử nhập số 1 trên hmi thì ở dưới simatic lại thấy là 512x60 nữa nó ra mấy chục phút, nhập số lớn hơn thì hình như bị tràn hay sao đó thấy plc báo lỗi sf