Chào các bạn, mình đang cần download phần mềm RsLogix 500 mà tìm trên diễn đàn đa số các linh đều đã hỏng, bạn nào có phần mềm này hoặc link nào còn sử dụng được post lên cho mình xin nhé.
Thanks
Chào các bạn, mình đang cần download phần mềm RsLogix 500 mà tìm trên diễn đàn đa số các linh đều đã hỏng, bạn nào có phần mềm này hoặc link nào còn sử dụng được post lên cho mình xin nhé.
Thanks
Bạn qua đây download nha.
http://plcvietnam.com.vn/forum/showt...-1400-series-B
Good luck
---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype : cuongvcs
Chào anh Cường và tất cả mọi người!
Anh ơi cho e hỏi chút. Hiện e đang làm việc với hai PLC Allen-Braddley có tập tin đính kèm, và em được biết là để kết nối chúng phải dùng phần mềm rslogix 5000 và phần mềm rslogix 500 nhưng vấn đề là em không biết phải dùng phiên bản bao nhiêu cho đúng với chip?
Vậy mong anh và mọi người giúp đỡ e. E mới tập tọe tìm hiểu mong các anh đừng chê cười
Em không gửi được ảnh nên em xin phép gửi link:
http://www.mediafire.com/download/7c...en-Bradley.rar
Chào bạn,
Với thông tin bạn cung cấp thì RSLogix5000 bạn có thể dùng version 19, còn RSLogix 500 thì bạn dùng bản V8 or V9 cũng OK, thấp hơn cũng được.
Để 2 CPU này giao tiếp với nhau ( có thể chỉ qua DH+ mà thôi ) thì bạn phải có thêm module 1756-DHRIO nửa thì mới có thể kết nối 2 PLC này lại với nhau được.
vì PLC 500 là dòng chỉ hổ trợ DH+, còn Controllogix muốn connect với PLC nào thì phải dùng card truyền thông thích hợp.
Good luck.
---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype : cuongvcs
Cám ơn anh Cường đã trả lời thư em.
Em tìm hiểu trên mạng thì thấy người ta nói rằng nếu dùng phần mềm RSLogix 5000 có phiên bản khác với phiên bản của phần cứng thì sẽ mất hết dữ liệu trên PLC. Vậy điều này có đúng không anh? Và nếu em muốn dùng một phiên bản phần mềm RsLogix 5000 có phiên bản khác để kết nối PLC với máy tính thì phải làm như thế nào để không bị mất dữ liệu. Mong nhận được sự trợ giúp của anh. Thân gửi anh!
Dear Tung,
Trước tiên bạn phải biết chương trình PLC or con PLC của bạn dùng firmware bao nhiêu ? ( nếu có chương trình dự phòng thì OK), Nếu chưa thì phải backup trước ,thì cài một phần mềm version V17 trước sau đó kết nối với PLC khi đó nếu tương thích thì OK nếu ko nó sẽ báo update firmware, ( sau đó mình tìm bản thích hợp cài vô thì OK , sau đó backup chương trình lại.
việc update firmware sẽ ko mất chương trình PLC nhưng cho chắc thì nên backup trước.
Regards.
---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype : cuongvcs
Anh Cường có thể giúp em làm sao để biết PLC dùng firmware được không? vì e đang mắc ở chỗ làm thế nào để biết con PLC dùng firmware bao nhiêu và phải dùng phần mềm phiên bảo bao nhiêu cho phù hợp với firmware đó. Ví dụ như hai con dưới đây:
Em không gửi được ảnh nên gửi link anh xem hộ e với nhé:
http://www.mediafire.com/download/7c...en-Bradley.rar
Rất mong nhận được sự chỉ bảo tận tình của anh! Chờ hồi âm của anh
Lần sửa cuối bởi huutung, ngày 03-14-2015 lúc 12:55 AM.
---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype : cuongvcs
Bạn thử bản V17 nha, bản V10 cũ quá rồi,
https://mega.co.nz/#!fY9GgT5Z!s52HD3...1coTmlZxKrKK_E
Regards.
---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype : cuongvcs