    Chào anh Cường và tất cả mọi người!
    Anh ơi cho e hỏi chút. Hiện e đang làm việc với hai PLC Allen-Braddley có tập tin đính kèm, và em được biết là để kết nối chúng phải dùng phần mềm rslogix 5000 và phần mềm rslogix 500 nhưng vấn đề là em không biết phải dùng phiên bản bao nhiêu cho đúng với chip?
    Vậy mong anh và mọi người giúp đỡ e. E mới tập tọe tìm hiểu mong các anh đừng chê cười
    Em không gửi được ảnh nên em xin phép gửi link:
    http://www.mediafire.com/download/7c...en-Bradley.rar
    Chào bạn,
    Với thông tin bạn cung cấp thì RSLogix5000 bạn có thể dùng version 19, còn RSLogix 500 thì bạn dùng bản V8 or V9 cũng OK, thấp hơn cũng được.
    Để 2 CPU này giao tiếp với nhau ( có thể chỉ qua DH+ mà thôi ) thì bạn phải có thêm module 1756-DHRIO nửa thì mới có thể kết nối 2 PLC này lại với nhau được.
    vì PLC 500 là dòng chỉ hổ trợ DH+, còn Controllogix muốn connect với PLC nào thì phải dùng card truyền thông thích hợp.
    Good luck.
    ---------------------------------