    Trích dẫn Gửi bởi cuongvcs Xem bài viết
    Biến tần ACS 850-04-260 của mình chỉ thấy một Jac Ethernet gi đó thôi ,không biết có dùng cable này được ko?
    Regards.


    Lần sửa cuối bởi DeltaTau, ngày 02-04-2015 lúc 06:12 PM.

  2. The Following 2 Users Say Thank You to DeltaTau For This Useful Post:


  3. #22
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    257 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi DeltaTau Xem bài viết


    Cáp này mua ở đâu bạn,
    Regards.
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  4. #23
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Oct 2014
    Bài viết
    24
    Thanks
    1
    8 lượt trong 6 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi cuongvcs Xem bài viết
    Cáp này mua ở đâu bạn,
    Regards.
    Liên hệ bên bán ABB cho bác ấy
    Ko thì LEGIA có đầy nick luonj lờ trong này

    Chú ý là liên quan tới ABB là ko rẻ đâu

  5. The Following 2 Users Say Thank You to DeltaTau For This Useful Post:


  6. #24
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    Mình cũng đã có cap. modul và phần mềm mà chưa test được, bác cuongvcs có gì làm chia sẻ cho em với nha
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  7. Bài viết của "anhlv.ddt" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  8. #25
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jan 2015
    Bài viết
    15
    Thanks
    11
    Thanked 1 Time in 1 Post
    hiện tại em đang có 1 bài toán cài đặt tốc độ như sau:
    tần số khởi động là 5Hz. sau khi khởi động T(s) thì tần số tăng thêm 2,5Hz, và cứ sau nT(s) đó cho đến khi đạt đc tần số là 25Hz
    khi đạt đc tần số 25Hz rồi thì sau T(s) tiếp theo(tức (n+1)T(s)) thì tần số sẽ tăng thêm 5Hz. Và cứ thế tăng cho đến khi tần số đạt 50Hz thì đạt tốc độ theo tần số 50Hz đó.

    em đang cần cực gấp để điều khiển động cơ dùng biến tần ACS850, tiến độ công việc đang đuổi gấp quá.
    mong các pro giải đáp giúp em

  9. #26
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    257 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi sirker Xem bài viết
    hiện tại em đang có 1 bài toán cài đặt tốc độ như sau:
    tần số khởi động là 5Hz. sau khi khởi động T(s) thì tần số tăng thêm 2,5Hz, và cứ sau nT(s) đó cho đến khi đạt đc tần số là 25Hz
    khi đạt đc tần số 25Hz rồi thì sau T(s) tiếp theo(tức (n+1)T(s)) thì tần số sẽ tăng thêm 5Hz. Và cứ thế tăng cho đến khi tần số đạt 50Hz thì đạt tốc độ theo tần số 50Hz đó.

    em đang cần cực gấp để điều khiển động cơ dùng biến tần ACS850, tiến độ công việc đang đuổi gấp quá.
    mong các pro giải đáp giúp em
    Muốn vậy bạn set thời gian accel của biến tần dài ra là được mà ( set cở 50s la OK)
    BR
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  10. Bài viết của "cuongvcs" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  11. #27
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jan 2015
    Bài viết
    15
    Thanks
    11
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi cuongvcs Xem bài viết
    Muốn vậy bạn set thời gian accel của biến tần dài ra là được mà ( set cở 50s la OK)
    BR
    đúng rồi. em cũng đã nghĩ đến điều đó, nhưng ở đây em có 2 cấp chuyển đổi tốc độ.
    cấp 1: từ 0Hz đến 25Hz thì tăng tốc là 2,5Hz theo thời gian
    cấp 2: từ 25Hz đến 50Hz thì tăng tốc là 5Hz theo thời gian
    còn nếu cứ tăng đều theo 1 cấp là 2,5Hz hay 5Hz thì chỉnh thời gian tăng tốc dài ra là ok.

    vấn đề bài toán của em có 2 đoạn thay đổi tốc độ theo độ tăng khác nhau.

  12. #28
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    150
    Thanks
    10
    47 lượt trong 39 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi sirker Xem bài viết
    đúng rồi. em cũng đã nghĩ đến điều đó, nhưng ở đây em có 2 cấp chuyển đổi tốc độ.
    cấp 1: từ 0Hz đến 25Hz thì tăng tốc là 2,5Hz theo thời gian
    cấp 2: từ 25Hz đến 50Hz thì tăng tốc là 5Hz theo thời gian
    còn nếu cứ tăng đều theo 1 cấp là 2,5Hz hay 5Hz thì chỉnh thời gian tăng tốc dài ra là ok.

    vấn đề bài toán của em có 2 đoạn thay đổi tốc độ theo độ tăng khác nhau.
    Biến tần ABB có hỗ trợ 2 cấp thời gian tăng tốc/giảm tốc, dùng đầu vào DI để kích hoạt chuyển cấp tăng tốc giảm tốc nhé.