    Các cơ chế dự phòng trong công nghiệp với SCALANCE X

    Độ tin cậy là một yếu tố rất quan trọng trong các hệ thống tự động hóa. Sự thất bại của một thành phần mạng phải được khắc phục càng nhanh càng tốt mà không ảnh hưởng đến sự truyền thông của các nút khác trong mạng. Vì lý do này, thiết bị chuyển mạch công nghiệp có cơ chế dự phòng khác nhau cho các lỗi chuyển tiếp một cách nhanh chóng và đáng tin cậy.
    High-Speed Redundancy (HSR)
    Đề cập đến một phương pháp dự phòng cao cấp cho mạng lưới dạng vòng , cũng được hỗ trợ bởi các thiết bị chuyển mạch SCALANCE X. Một đường nối dây bị hỏng hoặc sự hư hỏng một thành phần nào trong mạng được khắc phục bởi các thiết bị chuyển mạch mở một con đường thông tin liên lạc thứ hai thông qua mạng. Trong trường hợp lỗi, thông tin liên lạc trực tiếp dọc theo con đường thay thế.
    Standby-Redundancy
    là một phương pháp để nối nhiều vòng mạng để dự phòng hệ thống, với mỗi vòng cá nhân được bảo vệ bởi high-speed redundancy . Mỗi cặp vòng được kết nối bởi hai dòng,với dòng thứ hai chỉ mở cửa cho thông tin liên lạc khi xảy ra một lỗi trên dòng chính.

    Hệ thống với SCALANCE cung cấp một thư viện các chủ đề cơ bản liên quan đến Industrial Ethernet và SCALANCE. Với những bộ phim hoạt hình Flash ngắn và đa ngôn ngữ , các vấn đề cơ bản và khái niệm công nghệ làm chủ được giải thích.
    Để down file giới thiệu về
    High-Speed Redundancy https://support.automation.siemens.c...checked%3Dtrue
    hay Standby-Redundancy https://support.automation.siemens.c...checked%3Dtrue

    Chúc các bạn vui vẻ :p

    Kiến thức hạn hẹp,mong các pro chỉ dẫn thêm
    Lần sửa cuối bởi hiennguyen, ngày 09-02-2011 lúc 11:32 PM.
    Dao Coffee Factory, Laos P.D.R
    Hidden Content
    Hidden Content

  2. #2
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    HCM.City
    Bài viết
    937
    Thanks
    28
    51 lượt trong 38 bài viết
    Áp dụng phù hợp công nghiệp truyền thông là vấn đề cơ bản cho các giải pháp tích hợp trong tự động hóa. SCALANCE, thế hệ mới của các thành phần mạng bởi SIMATIC NET, đã được phát triển đặc biệt cho các nhiệm vụ này.File trình diễn trong link trình bày tập trung vào các ứng dụng của SCALANCE và các thành phần khác của SIMATIC NET để sử dụng trong mạng tự động hóa. Các bạn tham khảo nhé
    Demonstration System "Fundamentals and Applications of Industrial Communication V4.1" (German and English) https://support.automation.siemens.c...checked%3Dtrue
    Lần sửa cuối bởi hiennguyen, ngày 09-02-2011 lúc 11:32 PM.
    Dao Coffee Factory, Laos P.D.R
    Hidden Content
    Hidden Content

  3. #3
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    HCM.City
    Bài viết
    937
    Thanks
    28
    51 lượt trong 38 bài viết

    Static Routing and Router Redundancy with the SCALANCE X414-3E

    Với Ethernet công nghiệp thúc đẩy các lĩnh vực tự động hóa, 1 đều cần thiết là các thành phần mạng phải đáp ứng được các yêu cầu của môi trường công nghiệp. Trong khi cấu hình mạng văn phòng tiêu chuẩn hóa và ứng dụng trung lập, cấu trúc liên kết mạng, số lượng các nút và lựa chọn của các thành phần mạng trong môi trường công nghiệp phụ thuộc vào cấu trúc của nhà máy và các loại máy móc. Linh hoạt và nhanh chóng thay đổi cấu trúc mạng là 1 tiêu chuẩn quan trọng khi sử dụng trong môi trường khắc nghiệt và rủi ro cao
    Giải pháp:
    SIMATIC NET cung cấp một số mô-đun chuyển mạch có hiệu suất cao đã được phát triển đặc biệt là đối với môi trường công nghiệp. Ứng dụng này sử dụng SCALANCE X414-3E. SCALANCE X414-3E là một Layer 3 switch và đã được phát triển để sử dụng trong các mạng nhà máy hiệu suất cao. Thiết kế mô-đun của nó đảm bảo rằng cấu trúc liên kết mạng, số cổng và loại cổng có thể được thích nghi với các cấu trúc của nhà máy.Ứng dụng chủ yếu tập trung vào việc chứng minh static routing và VRRP router redundancy.

    Documentation Static Routing and VRRP Router Redundancy https://a248.e.akamai.net/cache.auto...35562949_Tools
    /35562949_StatRouting_VRRP_DOKU_V10_e.pdf

    Flash animation (ZIP archive, ca. 40MB) to demonstrate the necessary configuration steps https://a248.e.akamai.net/cache.auto...VRRP_Start.zip
    Các bạn tham khảo nhé :p
    Dao Coffee Factory, Laos P.D.R
    Hidden Content
    Hidden Content

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top