Module analog sm1231 báo lỗi
Chào ae trên diễn đàn. Mình đang sử dụng module analog SM1231 0-20ma 13 bit. Khi mình ghép nối PLC CPU1214 với SM1231 thì đèn báo DIAG trên SM nhấp nháy màu đỏ, mình đã kết nối tín hiệu vào chanel 0 mà đo IW không có giá trị và đèn chanel không sáng, mình đã cấu hình chọn dòng điện 4-20ma trong phần cấu hình. Vậy đó là lỗi gì, ae nào đã gặp trường hợp trên rồi có thể gúp mình, cảm ơn mọi người
-
-
Thành viên cấp 9
Bạn kiểm tra lại cấu hình phần cứng nhé.
Regard
-
-
Thành viên cấp 4
Bạn up diagnostic buffer lên đây cho mọi người xem rồi mới biết được là lỗi gì.
-
-
Thành viên cấp 1
Cảm ơn mọi người, e đã cấu hình lại và hết lỗi.Nhưng lại có vấn đề nữa.E sử dụng cảm biến nhiệt độ dải -40 đến 105oC.E chọn đầu vào 4-20ma tương ứng 5529-27648.Nhưng cho cảm biến vào cốc nước đá mà giá trị đo ra sai.Sau khi scale ra -20 - -30oC.e lại cấu hình lại cho SM1231 đầu vào áp +-5v vì k có 0-5v.Mà cảm biến ra áp 0-5v.e scale 0v-0.5v -27648. Mà giá trị nhiệt độ vãn sai.mong mọi người giúp đỡ.xin cảm ơn
-