Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype : cuongvcs
1, giao tiếp:
bạn mua sợi dây usb->232. install driver cho lap .
tren servo drive co cong 232. nhưng note 1 điều là cần đấu thủ công chân 2 và 3 của cable va cổng 232 của servo. nghĩa là đấu chân số 2 của cable với chân số 3 của cổng 232 servo và ngược lại. chân số 5 thì giữ nguyên.
bạn mở phần mềm ultraware lên. chọn tool-> retore communication-> làm theo hướng dẫn.
xong chọn tool->rescan thì sẽ online được.
2. lỗi E04 và E09:
E04: lỗi báo quá nhiệt motor servo: hiện tại do motor bị overload nên nó bị nóng quá mức cho phép. bạn cần check lại nguyên nhân lam motor bị overload thì sẽ fix dc lỗi này thui.
E09 là lỗi nguồn cấp cho servo drive thấp. check lại power supply.
bạn co thể download hướng dẫn sử dụng Ultraware3000 về đọc. sẽ có đầy đủ thông tin cho các mã lỗi và cách giãi quyết.
Dear, PLC A_B
Minh da ket noi giong nhu ban chi nhung van khong ket noi duoc,
minh lam nhu the nay:
1, minh dung 1 soi cap 1 dau usb va 1 dau RS232 noi chuong voi soi cap ma hieu 2090-uxpc-d0903
roi noi thu cong giong nhu ban chi(minh chi noi 3 soi day cua 3 dau 2,3,5 thoi).nhung van chua ket noi duoc.
Ban co the huong dan ky giup minh duoc khong.
thanks.
Đánh dấu