Có loại biến tần nào nhận tín hiệu từ encoder luôn mà không thông qua bộ plc không ?
các anh/ chị cho em hỏi có loại biến tần nào nhận và xử lý tín hiệu từ encoder luôn không ạ ? hôm nọ có một chú ở thủy điện Hòa Bình bảo bây giờ biến tần hiện đại lắm có thể xử lý luôn tín hiệu từ encoder mà không thông qua bộ xử lý ( cpu , plc ... ). làm em cứ thắc mắc mãi.
-
-
Thành viên Đồng
có nhiều loại nhé - gần như hãng nào cũng có, cần 1 card đọc encoder là oke
-
-
Thành viên cấp 2
Gửi bởi
anhlv.ddt
có nhiều loại nhé - gần như hãng nào cũng có, cần 1 card đọc encoder là oke
Anh ơi vậy khi đo tín hiệu về biến tần chỉ làm nhiệm vụ là so sánh với tốc độ mình mong muốn qua tần số out của biến tần sau đó BT còn có thể đưa ra những xử lý nào ạ ? hí em kém hiểu biết mong anh chỉ dẫn !
-
-
Thành viên Đồng
em hình dung như này. mình set tần số để đặt tốc độ cho động cơ, rồi phản hổi encoder về để so sánh, nếu tụt thì sẽ tăng tần số để đáp ứng giá trị đặt và ngược lại
-
-
Thành viên cấp 1
Gửi bởi
Lyvanyen
các anh/ chị cho em hỏi có loại biến tần nào nhận và xử lý tín hiệu từ encoder luôn không ạ ? hôm nọ có một chú ở thủy điện Hòa Bình bảo bây giờ biến tần hiện đại lắm có thể xử lý luôn tín hiệu từ encoder mà không thông qua bộ xử lý ( cpu , plc ... ). làm em cứ thắc mắc mãi.
Chú đó vẫn còn trên mây sau vụ SIEMENS cho cầu trục ah
Giờ HÒA BÌnh mà nâng lên UNITROL thì chắc còn ca ngợi nữa
-
-
Thành viên cấp 2
Gửi bởi
anhlv.ddt
em hình dung như này. mình set tần số để đặt tốc độ cho động cơ, rồi phản hổi encoder về để so sánh, nếu tụt thì sẽ tăng tần số để đáp ứng giá trị đặt và ngược lại
hì. vậy nó chẳng khác nào một cpu rồi anh nhỉ em đang làm đề tài điều khiển thang máy bằng plc cho nhà máy thủy điện hòa bình. là sinh viên nên còn nhiều bỡ ngỡ lắm anh ạ. thang máy của nhà máy thủy điện hòa bình dùng 1 bo mạch cpu điều khiển, không có hệ thống giám sát nên giờ em phải thay cái bo mạch đó bằng plc và làm hệ thống giám sát cho nó. vì thang máy mới thay năm 2013 nên không có tài liệu gì cả. thang máy vẫn đang trong thời gian bảo hành. Em định dùng 1 con biến tần của siemens thay con biến tần của nhà máy theo anh thì em nên dùng con nào ạ ??
-
-
Thành viên Đồng
Gửi bởi
Lyvanyen
hì. vậy nó chẳng khác nào một cpu rồi anh nhỉ
em đang làm đề tài điều khiển thang máy bằng plc cho nhà máy thủy điện hòa bình. là sinh viên nên còn nhiều bỡ ngỡ lắm anh ạ. thang máy của nhà máy thủy điện hòa bình dùng 1 bo mạch cpu điều khiển, không có hệ thống giám sát nên giờ em phải thay cái bo mạch đó bằng plc và làm hệ thống giám sát cho nó. vì thang máy mới thay năm 2013 nên không có tài liệu gì cả. thang máy vẫn đang trong thời gian bảo hành. Em định dùng 1 con biến tần của siemens thay con biến tần của nhà máy theo anh thì em nên dùng con nào ạ ??
Đấy đâu phải là 1 CPU nữa, khác nhau nhiều em à
-
-
Thành viên cấp 1
Gửi bởi
Lyvanyen
hì. vậy nó chẳng khác nào một cpu rồi anh nhỉ
em đang làm đề tài điều khiển thang máy bằng plc cho nhà máy thủy điện hòa bình. là sinh viên nên còn nhiều bỡ ngỡ lắm anh ạ. thang máy của nhà máy thủy điện hòa bình dùng 1 bo mạch cpu điều khiển, không có hệ thống giám sát nên giờ em phải thay cái bo mạch đó bằng plc và làm hệ thống giám sát cho nó. vì thang máy mới thay năm 2013 nên không có tài liệu gì cả. thang máy vẫn đang trong thời gian bảo hành. Em định dùng 1 con biến tần của siemens thay con biến tần của nhà máy theo anh thì em nên dùng con nào ạ ??
FUJI LIFT hay Yaskawa đê
Nó đang chiếm thế thượng phong ở thị phần thang máy nội
Cần vài cờ báo tốc độ và vị trí tầng là được ,
thang mới mà nó lại có thao tác học hành trình bằng cách đếm xung từ encoder thì mới khoai
-
-
Thành viên cấp 1
Gửi bởi
anhlv.ddt
Đấy đâu phải là 1 CPU nữa,
khác nhau nhiều em à
Nói chung cũng chỉ là project vui cho sinh viên thôi mà .
-
Bài viết của "DeltaTau" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 2
Gửi bởi
DeltaTau
FUJI LIFT hay Yaskawa đê
Nó đang chiếm thế thượng phong ở thị phần thang máy nội
Cần vài cờ báo tốc độ và vị trí tầng là được ,
thang mới mà nó lại có thao tác học hành trình bằng cách đếm xung từ encoder thì mới khoai
anh dã từng làm thang máy chưa ạ ? hazz. em đang thấy cái naỳ nó khoai quá. dùng biến tần điều khiển động cơ 3 pha kéo cabin cứ tăng tốc động cơ cho cabin gần đến tầng (đã gọi ) lại giảm tốc làm em không biết phải lập trình như nào anh ạ. trừ trường hợp không dùng ưu tiên thì cứ gọi đi tầng nào xử lý xong tầng đó thì có khi em lập trình được. Mong anh góp ý kiến cho em ạ.
-