Hi em,
Em vào Main menu-> 3.Reference/Ramps ->3.40 Ramp1 type:
- 3.40:=0 la linear; =1 là S-ramp const Jerk; =2 là S-ramp const time.
Em có thể dùng nhiều ramps để khởi động trơn hơn.
* Trường hợp chạy một thời gian mới bị thì em kiểm tra lại mục như sau:
1. Tăng thời gian Trip delay at inverter fault:
-Main menu -> 14.** (special function) -> 14-2* trip reset-> 14.26 Trip delay at inverter fault: (mặc định 3s) tăng lên khoản 5s
2. Nếu điện áp nguồn không ổn định (có sụt áp) thì Active chức năng Kinetic backup
Main menu -> 14.** (special function) -> 14-1*main on/off-> 14-10 Main failure : mặc định 0 chuyển thành 4