Hi minh_hoa
Kiểm tra tuần tự theo các bước sau;
1. Bạn kiểm tra xem Biến tần này có dùng thắng hay không. Nếu có thì kiềm tra function 2-10 (Brake function) và active chức năng này lên. (kiểm tra luôn điện trở thắng có ổn định hay không?)
2. Nếu không dùng thắng thì kiểm tra lại ramp up/down, xem ứng dụng có cần quan trọng time ramp up/down ko? Nếu không thì cho thời gian ramp up/down dài ra.
3. Khi chuyển thời gian ramp up/down, nên chuyển "type" ramp up/down từ "linear" sang phi tuyến ( lúc này chỉnh % start ramp up và stop ramp up cho phù hợp).