    Dear các anh!
    hiện tại em đan gặp sự cố với biến tần danfoss FC302(160KW).biến tần chạy cứ thinh thoảng lại báo lỗi DC Overvoltage(A7) mà em vẫn chưa biết nguyên nhân tại sao và chưa có hướng khắc phục.vậy mong được các anh em trong diễn đàn giúp đỡ em với ạ.

  2. #2
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    29
    Thanks
    3
    9 lượt trong 7 bài viết
    Hi minh_hoa
    Kiểm tra tuần tự theo các bước sau;
    1. Bạn kiểm tra xem Biến tần này có dùng thắng hay không. Nếu có thì kiềm tra function 2-10 (Brake function) và active chức năng này lên. (kiểm tra luôn điện trở thắng có ổn định hay không?)
    2. Nếu không dùng thắng thì kiểm tra lại ramp up/down, xem ứng dụng có cần quan trọng time ramp up/down ko? Nếu không thì cho thời gian ramp up/down dài ra.
    3. Khi chuyển thời gian ramp up/down, nên chuyển "type" ramp up/down từ "linear" sang phi tuyến ( lúc này chỉnh % start ramp up và stop ramp up cho phù hợp).
    Best regards,
    Dang Nhut Hien
    Mb: 0909.835581
    Email: Hidden Content
    ---------------------------------------------------------------------

  3. #3
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    18
    Thanks
    1
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi dangnhuthien Xem bài viết
    Hi minh_hoa
    Kiểm tra tuần tự theo các bước sau;
    1. Bạn kiểm tra xem Biến tần này có dùng thắng hay không. Nếu có thì kiềm tra function 2-10 (Brake function) và active chức năng này lên. (kiểm tra luôn điện trở thắng có ổn định hay không?)
    2. Nếu không dùng thắng thì kiểm tra lại ramp up/down, xem ứng dụng có cần quan trọng time ramp up/down ko? Nếu không thì cho thời gian ramp up/down dài ra.
    3. Khi chuyển thời gian ramp up/down, nên chuyển "type" ramp up/down từ "linear" sang phi tuyến ( lúc này chỉnh % start ramp up và stop ramp up cho phù hợp).
    Em cam on anh Dangnhuhien!
    Loại này không dùng điện trở hảm anh ạ.
    Em cũng đã tăng Ramp up/down time lên rồi anh ạ(động cơ em dùng là 160kw và lúc đầu nhà sản xuất setting là 60s cho Ramp up/down time và hiện tại em đã tăng lên 75s rồi anh ạ)
    Anh ơi anh có thể chỉ cho em vào thông số nào để thay đổi Type Ramp up/down không anh!
    Biến tần nó lỗi khi đã chạy được một thời gian khá lâu rồi chứ không phải trong thời gian khởi động anh ạ.

  4. #4
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    29
    Thanks
    3
    9 lượt trong 7 bài viết
    Hi em,
    Em vào Main menu-> 3.Reference/Ramps ->3.40 Ramp1 type:
    - 3.40:=0 la linear; =1 là S-ramp const Jerk; =2 là S-ramp const time.
    Em có thể dùng nhiều ramps để khởi động trơn hơn.
    * Trường hợp chạy một thời gian mới bị thì em kiểm tra lại mục như sau:
    1. Tăng thời gian Trip delay at inverter fault:
    -Main menu -> 14.** (special function) -> 14-2* trip reset-> 14.26 Trip delay at inverter fault: (mặc định 3s) tăng lên khoản 5s
    2. Nếu điện áp nguồn không ổn định (có sụt áp) thì Active chức năng Kinetic backup
    Main menu -> 14.** (special function) -> 14-1*main on/off-> 14-10 Main failure : mặc định 0 chuyển thành 4
    Best regards,
    Dang Nhut Hien
    Mb: 0909.835581
    Email: Hidden Content
    ---------------------------------------------------------------------

  5. #5
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    18
    Thanks
    1
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Trích dẫn Gửi bởi dangnhuthien Xem bài viết
    Hi em,
    Em vào Main menu-> 3.Reference/Ramps ->3.40 Ramp1 type:
    - 3.40:=0 la linear; =1 là S-ramp const Jerk; =2 là S-ramp const time.
    Em có thể dùng nhiều ramps để khởi động trơn hơn.
    * Trường hợp chạy một thời gian mới bị thì em kiểm tra lại mục như sau:
    1. Tăng thời gian Trip delay at inverter fault:
    -Main menu -> 14.** (special function) -> 14-2* trip reset-> 14.26 Trip delay at inverter fault: (mặc định 3s) tăng lên khoản 5s
    2. Nếu điện áp nguồn không ổn định (có sụt áp) thì Active chức năng Kinetic backup
    Main menu -> 14.** (special function) -> 14-1*main on/off-> 14-10 Main failure : mặc định 0 chuyển thành 4
    em cam on anh nhieu a!

  6. #6
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    29
    Thanks
    8
    9 lượt trong 8 bài viết
    hiện tượng này trong nhà máy mình làm thường là lỗi về nguồn bạn kiểm tra lại nhé. bên mình hầu hết là abb nhưng lỗi cũng giống nhau thôi, đang chạy rất ổn định thì xuất hiện lỗi này kt thường hầu hết là lỗi nguồn

  7. #7
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    51
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi minh_hoa Xem bài viết
    Dear các anh!
    hiện tại em đan gặp sự cố với biến tần danfoss FC302(160KW).biến tần chạy cứ thinh thoảng lại báo lỗi DC Overvoltage(A7) mà em vẫn chưa biết nguyên nhân tại sao và chưa có hướng khắc phục.vậy mong được các anh em trong diễn đàn giúp đỡ em với ạ.
    Bạn mua thêm và lắp điện trở xả nhé,nếu bạn còn bị lỗi thì lên hệ với mình 0982 153 987

  8. #8
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Dec 2014
    Bài viết
    12
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Con biến tần biến tần danfoss FC302 của em đang sử dụng trong hệ thống máy, nhưng dang bị báo lỗi mấy ngày hôm nay, Ở đây có bác nào là thợ kỹ thuật không mình xin Sdt để chỉ giúp thực tế cho mình vơi. thank
    Cung cấpHidden Content , Hidden Content , Hidden Content nhập khẩu

  9. #9
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    HCM.City
    Bài viết
    937
    Thanks
    28
    51 lượt trong 38 bài viết
    bên mình xài danfoss dòng này nhiều, bị lỗi gì vậy bạn ?
    Dao Coffee Factory, Laos P.D.R
    Hidden Content
    Hidden Content

  10. #10
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    954
    Thanks
    22
    124 lượt trong 97 bài viết
    liên hệ kỹ thuật bên công ty tân hoa họ support cho