 Khoảng cách truyền dữ liệu qua RS232, RS422, RS 485 PLC Omron
				
				
						
							
							
						
						
				
					
						
							Mọi người cho em hỏi khoảng cách truyền dữ liệu ổn định (khoảng cách đáp ứng thực tế) của 3 PLC Omron CP1W - CIF01/ 11/ 12 tương ứng là RS232, RS422 và RS485 là bao nhiêu vậy ạ? 
Trên lý thuyết thì RS485 có thể đáp ứng được tốc độ 10 Mbits/sec với khoảng cách truyền tầm 10m, nhưng thực tế truyền thông RS485 trên PLC lên khoảng 100kbits/sec đã bị ngập ngừng rồi.
Hy vọng được mọi người chỉ bảo thêm.
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 3
			
			
				
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
vynguyen.tdh
					
				 
				Mọi người cho em hỏi khoảng cách truyền dữ liệu ổn định (khoảng cách đáp ứng thực tế) của 3 PLC Omron CP1W - CIF01/ 11/ 12 tương ứng là RS232, RS422 và RS485 là bao nhiêu vậy ạ? 
Trên lý thuyết thì RS485 có thể đáp ứng được tốc độ 10 Mbits/sec với khoảng cách truyền tầm 10m, nhưng thực tế truyền thông RS485 trên PLC lên khoảng 100kbits/sec đã bị ngập ngừng rồi.
Hy vọng được mọi người chỉ bảo thêm.
			
		 
	 
 485 trên lý thiết được 1200m nha bạn. Thêm điều kiện quan trọng nữa là cáp xoắn đôi.
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 1
			
			
				
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
							
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
vynguyen.tdh
					
				 
				Mọi người cho em hỏi khoảng cách truyền dữ liệu ổn định (khoảng cách đáp ứng thực tế) của 3 PLC Omron CP1W - CIF01/ 11/ 12 tương ứng là RS232, RS422 và RS485 là bao nhiêu vậy ạ? 
Trên lý thuyết thì RS485 có thể đáp ứng được tốc độ 10 Mbits/sec với khoảng cách truyền tầm 10m, nhưng thực tế truyền thông RS485 trên PLC lên khoảng 100kbits/sec đã bị ngập ngừng rồi.
Hy vọng được mọi người chỉ bảo thêm.
			
		 
	 
 
Option board RS232: CP1W - CIF01 truyền khoản 15 mét trở lại là OK.
Option board RS485: CP1W - CIF11 truyển khoản 50 mét.
Option board RS485: CP1W - CIF12 truyền khoản 500 mét.
Muốn truyền xa hơn nữa thì dùng PLC dòng CJ, CS..trở lên lúc này dùng module truyền dạng cáp quang, truyền hàng km.
Truyền bị ngập ngừng thì xem lại cài đặt cho cổng truyền thông cùa option board đó.
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
	
	
	
		
			Bài viết của "chautn_au" đã được cám ơn bởi các thành viên:
		
	
	
	 
 
 
		
		
		
	
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
		
		
		
			
				
				Quyền viết bài
			
			
				
	
		- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 
		- Bạn Không thể Gửi trả lời
 
		- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 
		- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 
		-  
 
	
	
	Nội quy - Quy định
 
			 
		 
	 
 
   
  
  
 
	
					 
				  
			  
		  
		
		
			Back to Top
			
				Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 06:32 PM. 
				
				Phiên bản 4.2.5 
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
					
				
				
				
					 
			
		 
 
Đánh dấu