Đăng Ký
Kết quả 1 đến 4 của 4
  1. #1
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Sep 2011
    Bài viết
    3
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết

    Nhờ các bạn giúp đỡ về cách truyền dữ liệu giữa màn hình GOT GT15 và PLC Fx3u

    Chào các bạn! Mình có một vấn đề mong nhận được sự chỉ giáo của các bạn.Hiện tại, ở công ty mình có sử dụng các PLC Fx3u và màn hình HMI GOT1000 của Mitsubishi kết nối như sau: Có 3 PLC kết nối: N:N network với một PLC Master và các PLC còn lại là Slave1 và Slave2 ( thông qua bộ Fx3u-485ADP), PLC master kết nối với một màn hình GOT.Mình muốn nhờ các bạn tư vấn hai vấn đề là:
    1. Với PLC slave 2 của mình có điều khiển lò sấy thì làm thế nào để hiển thị được nhiệt độ đó trên màn hình GOT ở trên ( cách cài đặt, chọn thanh ghi để hiện thị nhiệt độ trên màn hình GOT?)
    2.Mình muốn điều khiển các thiết bị do PLC salve2 điều khiển…chạy theo giờ cài đặt sẵn trên màn hình GOT. ( Ví dụ: PLc slave 2 điều khiển lò sấy, do mỗi ngày thời gian chạy của lò sấy cần khác nhau và thời gian đó được cài đặt hàng ngày trên màn hình Got: yêu cầu lò sấy chạy theo giờ đó) thì có làm được không các bạn!

  2. #2
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    248
    Thanks
    25
    52 lượt trong 38 bài viết
    Hi ThieuPhong.
    Vấn đề của bạn hoàn toàn làm được.
    Ở vấn đề 01 và 02 : Ở đây chỉ là việc đọc và viết giá trị từ HMi xuống 2 slaves.
    Bạn chỉ cần MSG giữa 2 PLC Slave và con master những giá trị cần đọc và cần viết. Và sau đó con master sẽ thực hiện truyền nhận với HMI.
    Mitsubishi automation .
    PLC A,FX,Q and servo MR-J2,3.
    Email: Hidden Content
    Mobile : 0168 798 0344

  3. #3
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Sep 2011
    Bài viết
    3
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi phongnhatdo Xem bài viết
    Hi ThieuPhong.
    Vấn đề của bạn hoàn toàn làm được.
    Ở vấn đề 01 và 02 : Ở đây chỉ là việc đọc và viết giá trị từ HMi xuống 2 slaves.
    Bạn chỉ cần MSG giữa 2 PLC Slave và con master những giá trị cần đọc và cần viết. Và sau đó con master sẽ thực hiện truyền nhận với HMI.
    Cảm ởn bạn phongnhatdo, bạn có thể nói rõ hơn cho mình về cách đọc và ghi từ HMI hay master sang các con slave và ngược lại không?

  4. #4
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    248
    Thanks
    25
    52 lượt trong 38 bài viết
    hi Bạn.
    Bạn lên google tìm tài liệu này nhé:"FX SERIES USER'S MANUAL - Data Communication Edition".
    mạng N:N link này trước mình cũng đã test qua rồi, truyền nhận khá đơn giản. bạn đọc kỹ phần example trong mạng N:N link để biết cách truyền nhé.
    Còn về HMI-PLC master thì bạn upload source từ HMI rồi edit theo yêu cầu thôi.
    Mitsubishi automation .
    PLC A,FX,Q and servo MR-J2,3.
    Email: Hidden Content
    Mobile : 0168 798 0344

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top