-
Thành viên cấp 2
thắc mắc Tín hiệu dòng 4-20mA ??
mình tìm hiểu 1 cảm biến áp suất đưa tín hiệu dòng 4mA- 20mA vào khối mở rộn analog EM 231 của plc s7200. Vậy anh/chị cho em hỏi khi hiển thị giá trị dòng đó trong chương trình plc kiểu REAL thì nó sẽ nằm trong dải bao nhiêu ạ ??
không biết cái này thì thật khó lập trình cho nó
-
-
Thành viên cấp 3
đọc thanh ghi Analog của nó rồi tìm ra là cách dễ nhất. Còn lại thông thường thì là 0 - 32000 tương ứng với 4-20mA. Bạn kiểm tra phần còn lại trong thực nghiệm nhé.
-
-
Thành viên cấp 2
Gửi bởi
plcvietnam
đọc thanh ghi Analog của nó rồi tìm ra là cách dễ nhất. Còn lại thông thường thì là 0 - 32000 tương ứng với 4-20mA. Bạn kiểm tra phần còn lại trong thực nghiệm nhé.
Anh ơi đọc cái thanh ghi analog như thế nào ạ ? em làm đồ thí nghiệm không biết đọc như nào anh ạ . hiện tại em không có thiết bị ạ !
-
-
Little PLC
Khi Online kiểm tra phần cứng thì nó hiện thanh ghi đó bạn. Mặc định là AIW0, AIW2, AIW4,... Bạn thử lại nhé.
-
-
Thành viên cấp 3
Gửi bởi
plcvietnam
đọc thanh ghi Analog của nó rồi tìm ra là cách dễ nhất. Còn lại thông thường thì là 0 - 32000 tương ứng với 4-20mA. Bạn kiểm tra phần còn lại trong thực nghiệm nhé.
hình như là 4-20mA tương đương 6400 đến 32000 chứ add . em cũng không chắc nhưng làm thấy nó như thế hay tùy em cũng không biết . Đầu vào cứ mặc định là AIW0, AIW2, AIW4,.... Lúc đầu ra mới cần tìm vì đầu AQW không theo mặc định . .
-
-
Little PLC
Gửi bởi
vinhtdh
hình như là 4-20mA tương đương 6400 đến 32000 chứ add . em cũng không chắc nhưng làm thấy nó như thế hay tùy em cũng không biết . Đầu vào cứ mặc định là AIW0, AIW2, AIW4,.... Lúc đầu ra mới cần tìm vì đầu AQW không theo mặc định . .
Thì như mình nói bạn online đọc thanh ghi là tốt nhất còn mặc định nó theo số chẵn . Bạn kiểm tra lại nhé. Mình nói thông thường mặc định là 0 - 32000 nếu bạn để tùy chỉnh trên Module là đọc 4-20mA còn nếu chỉnh lại đọc 0 - 20mA có thể. Không chắc nhé. Online đọc là ra.
-
Bài viết của "tran_hieu0983" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 1
Gửi bởi
tran_hieu0983
Thì như mình nói bạn online đọc thanh ghi là tốt nhất còn mặc định nó theo số chẵn
. Bạn kiểm tra lại nhé. Mình nói thông thường mặc định là 0 - 32000 nếu bạn để tùy chỉnh trên Module là đọc 4-20mA còn nếu chỉnh lại đọc 0 - 20mA có thể. Không chắc nhé. Online đọc là ra.
Cách của thầy Hiếu là chính xác nhất rồi bạn
Những cảm biến có khoảng đo khác nhau ( ví dụ 0-10bar, 0-20bar ... ) out 4 đến 20mA thì đều cho ra 20mA khi tín hiệu đo đạt max. Tùy thuộc vào tín hiệu đo tối đa của bạn ( Áp suât, Nhiệt đô ... ) mà chọn loại cảm biến tương tự ( lớn hơn ít nhất 20% tín hiệu max để tránh làm hỏng cảm biến . NHư vậy giá trị max thực tế để bạn tính toán, luôn nhỏ hơn giá trị max của modul.
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 10:03 AM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu