Đăng Ký
Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 28
  1. #11
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Mar 2015
    Bài viết
    44
    Thanks
    15
    9 lượt trong 7 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi kumhotire Xem bài viết
    chào bạn
    ý của mình là mình muốn dùng plc AB (LE83) điều khiển biến tần aab acs550 , điều khiển 3 cấp tốc độ
    vd : 50hz, 30hz và 10hz,

    biến tần thì sài kết nối ethernet
    ngoài việc đấu dây động lực mình còn phải đấu dây gì cho biến tần nữa không
    và nếu không đấu dây gì thêm thì điều khiển biền tần chạy như thế nào

    còn nếu mình không sử dụng kết nối ethernet thì mình sẽ làm như sau
    đấu dây từ out put plc vào di1 và di2 của biến tần , và cài tần số trên biến tần vd 50hz rồi điều khiển là ok
    Nếu chỉ kết nối điều khiển cấp tốc độ thì kết nối như cách thứ 2 của bạn là dc. Mình chưa thử cách kia để điều khiển cấp tốc độ nhưng thiết nghĩ truyền thông ethernet PLC vs biến tần để setup chạy/dừng, tốc độ bao nhiêu? Lúc thay đổi cấp tốc độ lại load chương trình set 1 tốc độ mới hay như thế nào? Cài cấp tốc độ cho biến tần thì liên quan tới bit or chân DI vào biến tần. Có bác nào làm theo cách 1 rồi chỉ bạn ấy với, mình cũng muốn học hỏi thêm. Thanks!

  2. Bài viết của "lehuyhung" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  3. #12
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Sep 2015
    Bài viết
    45
    Thanks
    10
    11 lượt trong 11 bài viết
    ý của mình là mình muốn dùng plc AB (LE83) điều khiển biến tần aab acs550 , điều khiển 3 cấp tốc độ
    vd : 50hz, 30hz và 10hz,
    // Cái này cài theo cấp tốc độ nhé bạn. ( lựa chọn các thông số chạy cấp tốc độ).

    biến tần thì sài kết nối Ethernet
    // kết nối Ethernet với plc à bạn. Bạn xem manual plc và manual cảu biến tần xem PLC có đọc trực tiếp với biến tần dc ko?
    ngoài việc đấu dây động lực mình còn phải đấu dây gì cho biến tần nữa không
    // Có bạn nhé bạn phải đấu dây điều khiển vào các chân điều khiển để kích chân điều khiển theo cấp tốc độ. Ví dụ : Khi sử dụng cách điều khiển cấp tốc độ thì cần phải hiểu nó điều khiển bằng các chân điều khiển nào của biến tần. Ví dụ chân điều khiển cảu biến tần là 3 chân Di1 , Di2 , Di3 thì mình cần đấu vào 3 chân đó. Còn đấu từ đâu thì là do mạch thiết kế nhé.
    và nếu không đấu dây gì thêm thì điều khiển biền tần chạy như thế nào


    còn nếu mình không sử dụng kết nối ethernet thì mình sẽ làm như sau
    đấu dây từ out put plc vào di1 và di2 của biến tần , và cài tần số trên biến tần vd 50hz rồi điều khiển là ok
    // như này chỉ dùng cho 1 cấp thôi. Cách trên là hợp lý ko cần modbus hay gì cả.

  4. Bài viết của "vinh_indochina" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  5. #13
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    83
    Thanks
    15
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi kumhotire Xem bài viết
    topic này tạo cũng lâu rồi mình xin phép được khơi lại
    không biết còn bạn nào quan tâm thì góp ý thảo luận nhé

    bây giời thông thường khi kết nối biến tần thì thường sử dụng cổng rj45 ,
    truyền thông ethernet
    nếu kết nối như vậy thì sơ đồ đấu dây sẽ như thế nào
    các bạn nào có kinh nghiệm rồi giúp với


    Đính kèm 3386

    nhƯ bẠn thẤy
    nhƯ mÌnh xem tÀi liỆu thÌ thẤy
    di1 lÀ kÍch start/stop
    di2 lÀ kÍch thuẬn/nghỊch
    di3 lÀ kÍch chẠy cẤp tỘc ĐỘ bẠn set tren biẾn tẦn

    nhƯ nẾu kẾt nỐi ethernet rỒi thÌ mÌnh ngĨ khÔng cẦn nỮa

    bientannhuthenay.PNG

  6. #14
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    83
    Thanks
    15
    0 lượt trong 0 bài viết
    Theo tÀi liỆu thÌ sẼ tẠo ra tag nhƯ thẾ nÀy
    chỈ viỆc viẾt chƯƠng trÌnh lÀ ĐiỀu khiỂn biẾn tẤn chẠy ĐƯỢc

    TAGNAMECUABIENTAN.PNG

  7. #15
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    83
    Thanks
    15
    0 lượt trong 0 bài viết
    à quên ; trước đó mình cũng phải cấu hình thông số cơ bản cho biến tần

  8. #16
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    257 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi kumhotire Xem bài viết
    à quên ; trước đó mình cũng phải cấu hình thông số cơ bản cho biến tần
    Cấu hình như vậy là đúng, và set các thông số của VFD chạy theo Ethernet là OK.
    BR
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  9. #17
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    257 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi kumhotire Xem bài viết
    à quên ; trước đó mình cũng phải cấu hình thông số cơ bản cho biến tần
    Cấu hình như vậy là đúng, và set các thông số của VFD chạy theo Ethernet là OK.
    BR
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  10. #18
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    83
    Thanks
    15
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi cuongvcs Xem bài viết
    Cấu hình như vậy là đúng, và set các thông số của VFD chạy theo Ethernet là OK.
    BR
    nhân tiện anh Cường cho hỏi
    khi mình tạo ra bất kỳ module nào thường thấy controler tag tự tạo ra 3 vùng
    vùng C
    vùng I , địa chỉ để đọc data về từ biến tần
    Vùng O , đại chỉ để ghi data xuống biến tần

    vậy vùng C là vùng để làm gì hả anh

  11. #19
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    257 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi kumhotire Xem bài viết
    nhân tiện anh Cường cho hỏi
    khi mình tạo ra bất kỳ module nào thường thấy controler tag tự tạo ra 3 vùng
    vùng C
    vùng I , địa chỉ để đọc data về từ biến tần
    Vùng O , đại chỉ để ghi data xuống biến tần

    vậy vùng C là vùng để làm gì hả anh
    Vùng C được tạo ra khi mình cấu hình cho module thôi, ko cần quan tâm mục này.
    BR
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  12. #20
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    257 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi kumhotire Xem bài viết
    nhân tiện anh Cường cho hỏi
    khi mình tạo ra bất kỳ module nào thường thấy controler tag tự tạo ra 3 vùng
    vùng C
    vùng I , địa chỉ để đọc data về từ biến tần
    Vùng O , đại chỉ để ghi data xuống biến tần

    vậy vùng C là vùng để làm gì hả anh
    Vùng C được tạo ra khi mình cấu hình cho module thôi, ko cần quan tâm mục này.
    BR
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  13. Bài viết của "cuongvcs" đã được cám ơn bởi các thành viên:


Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top