Đăng Ký
Kết quả 1 đến 6 của 6
  1. #1
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Đang ở
    Thủ Đức
    Bài viết
    36
    Thanks
    25
    2 lượt trong 2 bài viết

    điều khiển tốc độ động cơ thông qua truyền thông uss và ngõ vào analog

    Chào cả nhà,
    Hiện tại N đang tìm hiểu về biến tần G120 (CU240E-2 FW4.50) có vấn đề sau cần tham khảo ý kiến cả nhà.
    Mình muốn điều khiển tốc độ động cơ ở 2 chế độ điều khiển Auto/Man. (Auto mình dùng giao thức USS, Man thì dùng Analog). Nhưng hiện tại chỉ có thể sử dụng 1 trong 2 để điều khiển. Cả nhà có ai đã từng làm qua vấn đề này có thể cho mình chút ý kiến không?
    Thank cả nhà nhiều
    Các thông số cài đặt chính mình dùng:
    P0003 = 3
    P0015 = 12/17
    P0810[0] = r722.1
    P1000[0] = 2
    P1000[1] = 6

  2. #2
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    vì nguôn đặt tần số chỉ được chọn có 1 mà, làm sao được như bạn muốn
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  3. #3
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Đang ở
    Thủ Đức
    Bài viết
    36
    Thanks
    25
    2 lượt trong 2 bài viết
    chào anh Anhlv.ddt,
    với 2 thông số P1000[1] = 2: analog setpoint và P1000[1] = 6: fieldbus setpoint, thì em có thể chọn Speed setpoint cho nó chứ ạ?
    Em thử dùng command data set selection CDS bit giống MM440 nhưng chưa thành công

  4. #4
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    85
    Thanks
    29
    8 lượt trong 8 bài viết
    theo mình thì bạn chọn 1 trong 2 cái truyền rồi chạy, chứ đâu cần phải làm vậy. bạn làm vậy với mục đích gì

  5. #5
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Đang ở
    Thủ Đức
    Bài viết
    36
    Thanks
    25
    2 lượt trong 2 bài viết
    chào anh,
    Hiện tại em đang muốn điều khiển một dây chuyền gồm nhiều biến tần, yêu cầu chạy ở 2 mode như trên ạ.
    Với MM4 thì em làm ok rồi, nhưng bây giờ theo yêu cầu em cần chuyển qua dùng G120.
    Đây là phần example mà em đọc được example.png
    Lần sửa cuối bởi nguyennguyen, ngày 03-31-2015 lúc 10:37 AM.

  6. #6
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Đang ở
    Thủ Đức
    Bài viết
    36
    Thanks
    25
    2 lượt trong 2 bài viết
    Em thử làm theo rồi, đã thay đổi mode điều khiển được, nhưng không ổn định.
    (Đến chiều qua thử lại thì mode auto nó im re luôn ạ )