-
Thành viên cấp 1
điều khiển tốc độ động cơ thông qua truyền thông uss và ngõ vào analog
Chào cả nhà,
Hiện tại N đang tìm hiểu về biến tần G120 (CU240E-2 FW4.50) có vấn đề sau cần tham khảo ý kiến cả nhà.
Mình muốn điều khiển tốc độ động cơ ở 2 chế độ điều khiển Auto/Man. (Auto mình dùng giao thức USS, Man thì dùng Analog). Nhưng hiện tại chỉ có thể sử dụng 1 trong 2 để điều khiển. Cả nhà có ai đã từng làm qua vấn đề này có thể cho mình chút ý kiến không?
Thank cả nhà nhiều
Các thông số cài đặt chính mình dùng:
P0003 = 3
P0015 = 12/17
P0810[0] = r722.1
P1000[0] = 2
P1000[1] = 6
-
-
Thành viên Đồng
vì nguôn đặt tần số chỉ được chọn có 1 mà, làm sao được như bạn muốn
-
-
Thành viên cấp 1
chào anh Anhlv.ddt,
với 2 thông số P1000[1] = 2: analog setpoint và P1000[1] = 6: fieldbus setpoint, thì em có thể chọn Speed setpoint cho nó chứ ạ?
Em thử dùng command data set selection CDS bit giống MM440 nhưng chưa thành công
-
-
Thành viên cấp 2
theo mình thì bạn chọn 1 trong 2 cái truyền rồi chạy, chứ đâu cần phải làm vậy. bạn làm vậy với mục đích gì
-
-
Thành viên cấp 1
chào anh,
Hiện tại em đang muốn điều khiển một dây chuyền gồm nhiều biến tần, yêu cầu chạy ở 2 mode như trên ạ.
Với MM4 thì em làm ok rồi, nhưng bây giờ theo yêu cầu em cần chuyển qua dùng G120.
Đây là phần example mà em đọc được example.png
Lần sửa cuối bởi nguyennguyen, ngày 03-31-2015 lúc 10:37 AM.
-
-
Thành viên cấp 1
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 02:49 AM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu