-
Thành viên Mới
Mạch khuyếch đại loadcell.
em đang làm loadcell Yzc-516 loại 100kg. E vướng chố khuyech đại tín hiệu vào PLC. Bác nào có kinh nghiệm làm mạch khuyech đại này chỉ em với. thanks.
-
-
Thành viên cấp 1
mạch khuếch đại này bạn nên đáp ứng đầu ra là 10V khi đưa vào PLC. Còn về khuếch đại bao nhiêu thì nên chọn các điện trở cho phù hợp, nếu ngoài thị trường không có điện trở đáp ứng được nhu cầu của bạn thì bạn nên tính đến giải pháp là nối song song các điện trở để có được điện trở có giá trị mong muốn.
-
Bài viết của "luongkiman" đã được cám ơn bởi các thành viên:
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 06:29 AM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu