Xin hướng dẫn cấu hình HSC plc s7 1200 để đọc giá trị encoder từ động cơ về
Như tiêu đề đã đưa ra, mong các pro hướng dẫn cụ thể cách cấu hình tạo HSC để đọc giá trị từ encoder về PLC s7 1200
chân thành cảm ơn
-
-
Thành viên cấp 1
https://support.industry.siemens.com...=0&pageSize=10
bạn click vào link nhé.
đọc thêm mục 9.1 S7-1200 System manual nữa sẽ làm được.
Thân
-
-
Thành viên cấp 2
các bạn có thể chỉ rõ hơn cho mình được không, ví dụ như mình muốn quy đổi giá trị từ encoder sang met/phút để hiển thị trên HMI thì làm như thế nào,
Mình thấy dòng này khác s7 200 quá, không biết chương trình ngắt thế nào để quy đổi ra m/min cả
-
-
Thành viên cấp 3
Các anh đã ai làm về CPU 1214 AC/DC/RLY . khi em đếm xung từ encoder thì khi ở tần số của biến tần là 30 hz thì đếm dc . còn khi lên 50 HZ nó ko đếm dc . Còn con 1214DC/DC/RLY em đếm oke ạ . ai đã làm về con này cho em chút kinh nghiệm với ạ
-
-
Thành viên cấp 4
Gửi bởi
vinhtdh
Các anh đã ai làm về CPU 1214 AC/DC/RLY . khi em đếm xung từ encoder thì khi ở tần số của biến tần là 30 hz thì đếm dc . còn khi lên 50 HZ nó ko đếm dc . Còn con 1214DC/DC/RLY em đếm oke ạ . ai đã làm về con này cho em chút kinh nghiệm với ạ
Bạn đã cấu hình High Speed Counter chưa vậy? Tần số trả về của Encoder khi động cơ chạy max tốc độ là bao nhiêu??
-
-
Thành viên cấp 3
em cấu hình rồi anh ạ . nhưng ko dc anh ạ em test cpu 1214dc/dc/rly oke mà anh
-
-
Thành viên cấp 3
Gửi bởi
vinhtdh
em cấu hình rồi anh ạ . nhưng ko dc anh ạ
em test cpu 1214dc/dc/rly oke mà anh
IO.PNG
Bạn thử kiểm tra lại chế độ Input filters theo như trong hình có ai chọn vậy ko? Và lưu ý bạn AC/DC/Rlay ko đọc được Encoder đâu và muốn đọc Encoder mà lỡ mua AC rồi thì mua thêm 1 SB module Input là được.
Chúc thành công
-