				Thành viên Mới
			
			
				
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
				
					driver servo mitsu mr-j3-40B
				
				
						
							
							
						
						
				
					
						
							các bác ơi cho mình hỏi mình co con mr-j3-40b input 3pha 220v mà minh không có nguồn 3pha 220v để test ,minh lấy nguồn 1pha 220 đấu vào chân R,S thì cài đặt bình thường nhưng khi test motor chạy thì báo AL 24,bác nào biết giúp mình với.thanks
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 3
			
			
				
			
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
truongle
					
				 
				các bác ơi cho mình hỏi mình co con mr-j3-40b input 3pha 220v mà minh không có nguồn 3pha 220v để test ,minh lấy nguồn 1pha 220 đấu vào chân R,S thì cài đặt bình thường nhưng khi test motor chạy thì báo AL 24,bác nào biết giúp mình với.thanks
			
		 
	 
 Mạng 3 pha 220 hay còn gọi là mạng 220/127, cái này củ rồi, thường sài bên Nhật
 
Nhưng theo bạn đấu dây như thế nó báo lổi là đúng, lổi AL 24 là  "Main circuit error" đấy bạn 
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên Mới
			
			
				
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							bạn cho mình hỏi vậy có cách nào không bạn vuaEPS.tại mình ở nhà không có điện 3 pha 220v.huuuu
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
truongle
					
				 
				bạn cho mình hỏi vậy có cách nào không bạn vuaEPS.tại mình ở nhà không có điện 3 pha 220v.huuuu
			
		 
	 
 Chỉ có cách đi mua hoặc mượn biến áp về mà thử 
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên Mới
			
			
				
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							Con Driver của bạn dùng được điện AC 1 phase 220V mà.
Bạn kiểm tra lại xem kết nối đúng chưa?
- Cấp nguồn vào chân L1, L2 và L11,L21
- Nối tắt chân P1 với P2 và chân P với D
Thân!
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên Mới
			
			
				
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							mình kiểm tra cách đấu dây đúng như bạn Thiên Ân nói rùi.mà vẫn bị báo lỗi al 24.bạn Thiên Ân có cách nào chỉ mình với.Thanks
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên Mới
			
			
				
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							Nếu vậy trước tiên bạn kiểm tra lại kết nối giữa Driver và Motor xem đã đúng chưa? Nếu Ok rồi thì nhiều khả năng Driver của bạn bị hỏng, nếu có thể bạn thử thay con Driver khác xem còn bị lỗi vậy không.
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 1
			
			
				
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
							
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
Thiên ân
					
				 
				Nếu vậy trước tiên bạn kiểm tra lại kết nối giữa Driver và Motor xem đã đúng chưa? Nếu Ok rồi thì nhiều khả năng Driver của bạn bị hỏng, nếu có thể bạn thử thay con Driver khác xem còn bị lỗi vậy không.
			
		 
	 
 chuẩn luôn Bro
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
		
		
		
	
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
		
		
		
			
				