    các bác ơi cho mình hỏi mình co con mr-j3-40b input 3pha 220v mà minh không có nguồn 3pha 220v để test ,minh lấy nguồn 1pha 220 đấu vào chân R,S thì cài đặt bình thường nhưng khi test motor chạy thì báo AL 24,bác nào biết giúp mình với.thanks

  2. #2
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Nov 2012
    Đang ở
    Da Nang
    Bài viết
    150
    Thanks
    4
    39 lượt trong 29 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi truongle Xem bài viết
    các bác ơi cho mình hỏi mình co con mr-j3-40b input 3pha 220v mà minh không có nguồn 3pha 220v để test ,minh lấy nguồn 1pha 220 đấu vào chân R,S thì cài đặt bình thường nhưng khi test motor chạy thì báo AL 24,bác nào biết giúp mình với.thanks
    Mạng 3 pha 220 hay còn gọi là mạng 220/127, cái này củ rồi, thường sài bên Nhật
    Nhưng theo bạn đấu dây như thế nó báo lổi là đúng, lổi AL 24 là "Main circuit error" đấy bạn

  3. #3
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    9
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    bạn cho mình hỏi vậy có cách nào không bạn vuaEPS.tại mình ở nhà không có điện 3 pha 220v.huuuu

  4. #4
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    150
    Thanks
    10
    47 lượt trong 39 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi truongle Xem bài viết
    bạn cho mình hỏi vậy có cách nào không bạn vuaEPS.tại mình ở nhà không có điện 3 pha 220v.huuuu
    Chỉ có cách đi mua hoặc mượn biến áp về mà thử

  5. #5
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Jul 2014
    Bài viết
    5
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Con Driver của bạn dùng được điện AC 1 phase 220V mà.
    Bạn kiểm tra lại xem kết nối đúng chưa?
    - Cấp nguồn vào chân L1, L2 và L11,L21
    - Nối tắt chân P1 với P2 và chân P với D
    Thân!

  6. #6
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    9
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    mình kiểm tra cách đấu dây đúng như bạn Thiên Ân nói rùi.mà vẫn bị báo lỗi al 24.bạn Thiên Ân có cách nào chỉ mình với.Thanks

  7. #7
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Jul 2014
    Bài viết
    5
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Nếu vậy trước tiên bạn kiểm tra lại kết nối giữa Driver và Motor xem đã đúng chưa? Nếu Ok rồi thì nhiều khả năng Driver của bạn bị hỏng, nếu có thể bạn thử thay con Driver khác xem còn bị lỗi vậy không.

  8. #8
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    15
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi Thiên ân Xem bài viết
    Nếu vậy trước tiên bạn kiểm tra lại kết nối giữa Driver và Motor xem đã đúng chưa? Nếu Ok rồi thì nhiều khả năng Driver của bạn bị hỏng, nếu có thể bạn thử thay con Driver khác xem còn bị lỗi vậy không.
    chuẩn luôn Bro