Mọi người cho mình hỏi: Mình muốn lưu một giá trị đọc về từ cảm biến tại 10 thời điểm khác nhau vào một mảng Array[1..10] trong khối DB thì làm thế nào? Rất mong mọi người giúp đỡ!
Dùng SFC20 và 21 nhe bạn.
Gửi bởi BKVuDuyTu
1.PNG
Nhờ cao thủ giúp đỡ !
anh Hiếu ơi, anh giúp em thêm 1 phần nữa với ạ, em không load được FC 106 xuống PLC SIm, mà khi em thay đổi đầu vào PIW10 thì cái MD 12 và cái đầu ra PQW24 kia nó vẫn = 0 ạ , anh , em cảm ơn anh nhiều ạ !
Đổi địa chỉ lại là IW nhe, khi nào download xuống plc thật thì đổi thành PIW
Lần sửa cuối bởi gcdgcd, ngày 04-21-2015 lúc 03:33 PM.
Đánh dấu