    Tag các cảm biến trong Win CC

    các pro ạ, em tag các cảm biến vào I0.0 I0.1 mà khi em nháy chuột ( đã sửa C-Action) mà bên PLCSIM không thay đổi giá trị ạ, khi em thay Tag bằng M0.0 M0.1 thì được ạ, còn thay bằng DB0.DBX0.0 0.1 thì lại không được ạ, như vậy muốn chạy winCC thì em phải sửa Code step 7 tất cả các I thành M hết ạ , hay có cách nào khác k ?

  2. #2
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Input ko có điện sao hoạt động. Thế nhé
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  3. Bài viết của "tran_hieu0983" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  4. #3
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Bài viết
    36
    Thanks
    8
    5 lượt trong 5 bài viết
    khi bạn tag các biến đầu vào input Ix.x thì đó được hiểu là giá trị thực từ ngoài hiện trường đưa vào plc được các cảm biến(vd như sensor từ) đóng mở các tiếp điểm nên bạn không thể set trong wincc được.nếu muốn mô phỏng thì bạn nên làm trong miền nhớ như M hoặc các khối data block.còn Ix.x thì bạn phải có hệ thống thực không thì dùng plcsim để set lên 1 ! ok

  5. Bài viết của "daochidung.hn" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  6. #4
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Apr 2014
    Bài viết
    38
    Thanks
    9
    2 lượt trong 2 bài viết
    EM cảm ơn anh Đào CHí DŨng ạ, em đã thay thành biến M là làm ô kê xong cái đồ án rồi Trong WIn CC nó chỉ làm việc với biến DI thayu bằng M

  7. Bài viết của "BKVuDuyTu" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  8. #5
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Bài viết
    36
    Thanks
    8
    5 lượt trong 5 bài viết
    ờ không có gì biển học vô biên chú cứ học đi rồi hôm nào a có thắc mắc thì chỉ bảo anh nhé

  9. #6
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Apr 2014
    Bài viết
    38
    Thanks
    9
    2 lượt trong 2 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi daochidung.hn Xem bài viết
    ờ không có gì biển học vô biên chú cứ học đi rồi hôm nào a có thắc mắc thì chỉ bảo anh nhé
    Anh ơi, em đang thắc mắc là sao khi tag địa chỉ DB...DBD... vào WinCC thì nó k đọc giá trị kiểu REAL mà nó cứ đọc giá trị Decimal ạ , cái ông viết phần mềm cứ làm phức tạp hoài :p

  10. #7
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Apr 2014
    Bài viết
    38
    Thanks
    9
    2 lượt trong 2 bài viết
    Đúng là biển học vô biên, phải để kiểu IEEE thì nó mới hiển thị đúng ạ :D