Thành viên Mới
các bác cho em hỏi thăm.nếu em dùng lm35 để đo dải nhiệt độ từ -50~150.vậy đầu ra của cảm biến :-50 sẽ tương ứng với -550mv.150 thì sẽ tương ứng 1500mv.vậy ta sẽ chọn các switch của plc s7-200 trong khoảng nào 0-5v hay -/+5v.và -50 độ sẽ tương ứng với 0 ,150 sẽ tương ứng với 32000 để áp dụng vào tìm công thức tính toán trong plc phải không.mình còn lờ mờ cái vụ này quá mà đang làm đồ án nên nhờ các bác giải thích giùm.cám ơn rất nhiều.
-
-
Thành viên cấp 1

Gửi bởi
soluuhuongyhik
các bác cho em hỏi thăm.nếu em dùng lm35 để đo dải nhiệt độ từ -50~150.vậy đầu ra của cảm biến :-50 sẽ tương ứng với -550mv.150 thì sẽ tương ứng 1500mv.vậy ta sẽ chọn các switch của plc s7-200 trong khoảng nào 0-5v hay -/+5v.và -50 độ sẽ tương ứng với 0 ,150 sẽ tương ứng với 32000 để áp dụng vào tìm công thức tính toán trong plc phải không.mình còn lờ mờ cái vụ này quá mà đang làm đồ án nên nhờ các bác giải thích giùm.cám ơn rất nhiều.
nếu điên áp ra cả bạn tương ứng như thế thì ban chọn -5v đến 5v nếu, tùy thuộc vào loại cpu mà chọn switch
còn công thưc bạn lập tình tương ứng như sau: vd: X là gia trị nhiết vào ta chưa biết AIW0 là ngõ bạ nối cảm biến vào tương ứng là ngõ A+,A- TRÊN CPU ÁNALOG thì có cách tính như sau:
AIW0=32000-((150-X)/150-(-50))*(3200-0)
đó là công thức tính của bà bạn
-
-
Thành viên cấp 1

Gửi bởi
phamtanquang
nếu điên áp ra cả bạn tương ứng như thế thì ban chọn -5v đến 5v nếu, tùy thuộc vào loại cpu mà chọn switch
còn công thưc bạn lập tình tương ứng như sau: vd: X là gia trị nhiết vào ta chưa biết AIW0 là ngõ bạ nối cảm biến vào tương ứng là ngõ A+,A- TRÊN CPU ÁNALOG thì có cách tính như sau:
AIW0=32000-((150-X)/150-(-50))*(3200-0)
đó là công thức tính của bà bạn
Sao lại tùy thuộc vào CPU mà chỉnh switch vậy bạn, theo tôi thì chỉnh switch trên modul analog chứ.
-
-
Thành viên cấp 1

Gửi bởi
tdh_ngtrungduc
Sao lại tùy thuộc vào CPU mà chỉnh switch vậy bạn, theo tôi thì chỉnh switch trên modul analog chứ.
uh. lộn tùy thuộc vào modul analog, và công thức tính đó là cho đơn cực. nếu lưỡng cực thì thay số -32000 cho số 0 được chưa.
-
-
Thành viên Mới
cảm ơn bạn quang nhiều nha.bạn có tài liệu về plc panasonic không cho mình xin luôn với.đồ án của mình thầy giao làm viết chương trình bằng pana mình viết trước cho s7-200 rồi mới tìm hiểu chuyển qua pana.thanks
-
-
Thành viên cấp 1

Gửi bởi
soluuhuongyhik
cảm ơn bạn quang nhiều nha.bạn có tài liệu về plc panasonic không cho mình xin luôn với.đồ án của mình thầy giao làm viết chương trình bằng pana mình viết trước cho s7-200 rồi mới tìm hiểu chuyển qua pana.thanks
mình chỉ làm và có tài liệu của s7 200, 300, 400 và rockwell bạn muốn tim hiểu thì lúc nào cần thì mình gủi cho chứ không có làm nhiều về banasonic nhưng mình biết trong sách thực hành plc của DHSPKT có, và có nhiều bài mẫu cho bạn tham khảo, hoặt bạn cài phần miềm banasonic xong thì nó củng có hướng dẫn chi tiết nhưng bằng tiến anh
-
-
Thành viên Mới
các bác cho em hỏi thăm viết chương trình cho plc panasonic
các bác cho em hỏi thăm bên s7-200 thì đầu vào tín hiệu analog la aiw0 còn bên pana thì mình sẽ viết như thế nào.cám ơn nhiều.còn em đọc tài liệu thấy modul A21 analog của pana sẽ có -10->10 tương ứng k-2000->2000.vậy k là vùng nhớ mình xài phải không.cám ơn
bác nào có những chương trình nhỏ viết bằng FXWin cho em xin tham khảo .cám ơn nhiều thiệt nhiều
-
-
Thành viên cấp 1
nếu bạn càn lấy giá trị đẻ so sánh điều khiển thì ta rút THEO X
-
-
Thành viên Mới
cám ơn bạn quang mình cũng chưa rõ lắm.mình thương tính theo giá trị thay đổi dòng(thường mA) hoặc áp (mV) sao trong thức của bạn lại tính theo giá trị của nhiệt độ.ví dụ mình có bài tập của Pt100 đo nhiệt từ 50 tới 80 độ.khi cho dong 0.5 mA chạy qua.mình sẽ chọn tầm đo nhiệt la từ 0~100 độ,áp sẽ thay đổi trong khoảng 50-70 mV .từ đó tính ra được tầm đo điện áp 0~100mv mình sẽ chọn switch theo tầm đo đó.sau đó dựa vào đường tuyến tính để xây dựng công thức (x-50)/20=(Aiwo-o)/32000.
nên mình muốn hỏi
+khi dùng Lm35 thì ta sẽ kết nối với A+ A- như thế nào khi Lm35 chỉ có 1 chân ra
+mình chọn tầm đo -5V tới 5V thí mình đưa ra công thức ra sao có phải là (x-(-500))/1000=(Aiwo-0)/32000 không
Cám ơn bạn
-