Little PLC


Gửi bởi
dung_gt
Em đang sử dụng modul AI 8x16bit, nghĩa là có 8 cổng vào ADC 16 bít. Như vậy mỗi cổng vào chiếm 2 byte có đúng không ạ? như thế mỗi một cổng vào ADC sẽ nằm trong 2 từ nhớ PIW liền kề, ví dụ như cổng 1 sẽ có 2 từ nhớ là (PIW256 - PIW 257). Nếu đúng như vậy thì khi lập trình sẽ đánh địa chỉ như thế nào mới đúng vậy các anh?
Em đang bắt đầu tìm hiểu về lập trình analog, cũng không biết có hỏi nhầm chủ đề không nữa. Nên rất mong các anh giúp đỡ.!
PIW256 - PIW 257 không tồn tại từ nhớ PIW257 nhé ( chỉ tồn tại 2 byte PIB256 và PIB257 mà thôi) muốn sử dụng đúng thì phải coi lại PIW256 chứ không có 257.
Và chú ý với bộ ADC16bit thì bạn không xài được FC105 cho hệ thống do đó bạn phải hiểu Analog và độ scale để tự viết lại chương trình nhé.
Chúc thành công.
-