Trích dẫn Gửi bởi soluuhuongyhik Xem bài viết
các bác cho em hỏi thăm.nếu em dùng lm35 để đo dải nhiệt độ từ -50~150.vậy đầu ra của cảm biến :-50 sẽ tương ứng với -550mv.150 thì sẽ tương ứng 1500mv.vậy ta sẽ chọn các switch của plc s7-200 trong khoảng nào 0-5v hay -/+5v.và -50 độ sẽ tương ứng với 0 ,150 sẽ tương ứng với 32000 để áp dụng vào tìm công thức tính toán trong plc phải không.mình còn lờ mờ cái vụ này quá mà đang làm đồ án nên nhờ các bác giải thích giùm.cám ơn rất nhiều.
nếu điên áp ra cả bạn tương ứng như thế thì ban chọn -5v đến 5v nếu, tùy thuộc vào loại cpu mà chọn switch
còn công thưc bạn lập tình tương ứng như sau: vd: X là gia trị nhiết vào ta chưa biết AIW0 là ngõ bạ nối cảm biến vào tương ứng là ngõ A+,A- TRÊN CPU ÁNALOG thì có cách tính như sau:
AIW0=32000-((150-X)/150-(-50))*(3200-0)
đó là công thức tính của bà bạn