Truyền thông với PLC S7-200 nói riêng và Siemens nói chung là rất chuối, không như những hãng khác
- Đặc biệt khi hàn cáp cần chú ý chân 7 và 8 của PLC vì nếu hàn nhầm thì đi tiêu cổng kết nối của thiết bị nối với nó ( chân 7 = +24V, Chân 8 = -485 ) đây là cái bẫy nhiều người mắc và phải trả giá ...
- Việc truy suất vùng nhớ Mw từ một số HMI là không thể, nhưng không báo lỗi mà tắt toàn bộ giao diện ( các lệnh liên quan đến PLC ) tìm đuối như cá chuối , tốt nhất đọc và ghi dữ liệu xuống vùng nhớ Vw ) mình đã test thử vùng này ok.
Mình nói gì không phải các Fan của Siemens góp ý thêm , xin đừng ném đá nhé
Sơ đồ 3-8 cho truyền thông,thiết bị mà nói nhầm thì thể loại gì cung toe cả
Vùng nhớ MW mình làm bao nhiêu dự án thấy đọc bthg có gì đâu nhỉ,bác dùng hmi hãng nào?
Soft siemen bố trí mình thấy tương đối ổn, rõ ràng nhất so với các loại plc mình từng dùng