    Không truyền thông modbus s7-200 dùng bộ chuyển đổi rs485 sang rs232 được.

    Có bạn nào đã làm truyền thông Modbus PLC S7-200 CPU 224, cho mình hỏi tí.

    Như hình mình có 1 bộ chuyển đổi RS485 --> 232 để kết nối với máy tính. Nếu như vậy thì chỉ cần hàn cáp để nối chân số 3 (RS485 Singal B) và số 8 (RS485 Singal A) trên Port 0 của PLC để nối vào chân A, B của bộ chuyển đổi thôi phải không.?

    Như hình này là bộ chuyển đổi mình dùng.
    Hinh 1.jpg
    Hinh 2.jpg

    Còn đây là hàm truyền thông mình viết cho PLC.
    2a1ee50ebc53af30d937cdf0561b376c.jpg

    Với cách đó mình thử đọc dữ liệu bằng phần mềm OPC là Kepserver nhưng nó báo "not responding".
    Bạn nào biết có thể giải đáp thắc mắc về kết nối phần cứng giùm mình với.
    Lần sửa cuối bởi anhlv.ddt, ngày 11-19-2015 lúc 09:57 PM.

  2. #2
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Mar 2015
    Bài viết
    35
    Thanks
    20
    15 lượt trong 10 bài viết
    Hôm trước mình có thử kiểu này để kết nối và load chương trình của S7-200 nhưng không có kết quả, thử test truyền thông bằng Scada Autobase cũng im du luôn.
    Không biết có ai làm được chia sẻ chút cho anh em học hỏi ...
    Lần sửa cuối bởi anhlv.ddt, ngày 11-19-2015 lúc 09:57 PM.

  3. #3
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    MBUS_INIT không dùng SM0.0 call
    Sai code
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  4. #4
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Apr 2015
    Bài viết
    8
    Thanks
    3
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi kidsolo1412 Xem bài viết
    MBUS_INIT không dùng SM0.0 call
    Sai code
    Em đã xem lại và test Ok rồi.
    Thank you so much.!

  5. #5
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Apr 2015
    Bài viết
    8
    Thanks
    3
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi baby.auto Xem bài viết
    Hôm trước mình có thử kiểu này để kết nối và load chương trình của S7-200 nhưng không có kết quả, thử test truyền thông bằng Scada Autobase cũng im du luôn.
    Không biết có ai làm được chia sẻ chút cho anh em học hỏi ...
    Theo mình nghĩ cách này dùng để truyền thông với plc, có nghĩa là lấy dữ liệu để giám sát và điều khiển. Còn như bạn nói để load chương trinh của plc, minh nghĩ không được là đúng rồi.
    Còn nếu muốn test truyền thông thì mình vừa mới làm được. Như phần cứng thì mình nối chân số 3 của plc với chân A bộ chuyển đổi, chân 8 (PLC) với chân B (bộ chuyển đổi) là OK.

  6. Bài viết của "caohuydaudo" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  7. #6
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Mar 2015
    Bài viết
    35
    Thanks
    20
    15 lượt trong 10 bài viết
    Truyền thông với PLC S7-200 nói riêng và Siemens nói chung là rất chuối, không như những hãng khác
    - Đặc biệt khi hàn cáp cần chú ý chân 7 và 8 của PLC vì nếu hàn nhầm thì đi tiêu cổng kết nối của thiết bị nối với nó ( chân 7 = +24V, Chân 8 = -485 ) đây là cái bẫy nhiều người mắc và phải trả giá ...
    - Việc truy suất vùng nhớ Mw từ một số HMI là không thể, nhưng không báo lỗi mà tắt toàn bộ giao diện ( các lệnh liên quan đến PLC ) tìm đuối như cá chuối , tốt nhất đọc và ghi dữ liệu xuống vùng nhớ Vw ) mình đã test thử vùng này ok.
    Mình nói gì không phải các Fan của Siemens góp ý thêm , xin đừng ném đá nhé

  8. #7
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi baby.auto Xem bài viết
    Truyền thông với PLC S7-200 nói riêng và Siemens nói chung là rất chuối, không như những hãng khác
    - Đặc biệt khi hàn cáp cần chú ý chân 7 và 8 của PLC vì nếu hàn nhầm thì đi tiêu cổng kết nối của thiết bị nối với nó ( chân 7 = +24V, Chân 8 = -485 ) đây là cái bẫy nhiều người mắc và phải trả giá ...
    - Việc truy suất vùng nhớ Mw từ một số HMI là không thể, nhưng không báo lỗi mà tắt toàn bộ giao diện ( các lệnh liên quan đến PLC ) tìm đuối như cá chuối , tốt nhất đọc và ghi dữ liệu xuống vùng nhớ Vw ) mình đã test thử vùng này ok.
    Mình nói gì không phải các Fan của Siemens góp ý thêm , xin đừng ném đá nhé
    Sơ đồ 3-8 cho truyền thông,thiết bị mà nói nhầm thì thể loại gì cung toe cả
    Vùng nhớ MW mình làm bao nhiêu dự án thấy đọc bthg có gì đâu nhỉ,bác dùng hmi hãng nào?
    Soft siemen bố trí mình thấy tương đối ổn, rõ ràng nhất so với các loại plc mình từng dùng
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  9. #8
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Apr 2015
    Bài viết
    8
    Thanks
    3
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Hiện tại mình chưa hiểu lắm về vấn đề đặt vùng nhớ VB trong mục Library Memory.
    Pro nào hiểu rõ, chỉ giúp mình với.

  10. #9
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Nó cần 1 vùng nhớ dữ liệu để xử lý do đó cần phải khai báo vùng nhớ này và ko được sử dụng vào các mục đích khác.
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  11. Bài viết của "tran_hieu0983" đã được cám ơn bởi các thành viên:


Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top