    Mong các Pro giúp em thắc mắc phần FC 105 khi mô phỏng

    Khi em mô phỏng thì xảy ra hiện tượng trên ạ, Khi thay đổi đầu vào IN FC 105 mà đầu ra nó cứ bằng 10 mũ trừ 40 41, không thể đọc được vào FC 106, các pro ạ, phần này chắc đọc mãi cũng k fix được, mong các pro đã bị lỗi này rồi giúp em ! thanks thanksCapture.PNG

  2. #2
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Apr 2015
    Bài viết
    1
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi BKVuDuyTu Xem bài viết
    Khi em mô phỏng thì xảy ra hiện tượng trên ạ, Khi thay đổi đầu vào IN FC 105 mà đầu ra nó cứ bằng 10 mũ trừ 40 41, không thể đọc được vào FC 106, các pro ạ, phần này chắc đọc mãi cũng k fix được, mong các pro đã bị lỗi này rồi giúp em ! thanks thanksCapture.PNG
    Mình thấy OUT ở FC105 là MD8(chứa MW8,MW10), mà RET_VAL ở FC105 lại là MW8. Do đó, giá trị của MD8 đã bị thay đổi. Bạn thử thay đổi lại OUT xem sao.

  3. #3
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Apr 2014
    Bài viết
    38
    Thanks
    9
    2 lượt trong 2 bài viết
    cam on ban nhieu, minh da tim ra loi sai roi