    Hi mọi người

    Hiện nay mình đang làm truyền thông giữa S7 - 200 với biến tần Altivar 31. Mình không hiểu ý nghĩa thanh ghi Address nó dùng như thế nào? Ai làm rồi định hướng giúp mình với.

    Ai có danh sách thanh ghi của biến tần hay đã làm chỉ mình với. Đang đuối
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  2. Bài viết của "tran_hieu0983" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  3. #2
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Đang ở
    Đà Nẵng
    Bài viết
    72
    Thanks
    0
    11 lượt trong 10 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tran_hieu0983 Xem bài viết
    Hi mọi người

    Hiện nay mình đang làm truyền thông giữa S7 - 200 với biến tần Altivar 31. Mình không hiểu ý nghĩa thanh ghi Address nó dùng như thế nào? Ai làm rồi định hướng giúp mình với.

    Ai có danh sách thanh ghi của biến tần hay đã làm chỉ mình với. Đang đuối
    Bạn tham khảo Project sau:
    http://www.mediafire.com/download/7x...+1%2813%29.mwp
    http://www.mediafire.com/download/mp...C2%2814%29.mwp
    Nhận hướng dẫn ĐATN Điện Tự Động về PLC S7200, S7300, PLC Omron...,Mạng truyền thông CN, Biến tần các hãng...
    Bảo trì, sửa chữa máy móc, thiết bị Điện Công nghiệp...

    Khu vực: TP Đà Nẵng, Quảng Nam.
    Phan Minh Hiếu.
    Electrical - Electronic Engineer
    C. 0979 435 350
    E. Hidden Content

  4. The Following 2 Users Say Thank You to daiphongsk For This Useful Post:


  5. #3
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    ok chưa hiếu ơi
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  6. #4
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Thanh ghi của nó mình ko biết đúng hay sai? DriveCom là gì nhỉ?

    Phần đọc modbus đồng hồ thì ok nhưng ko hiểu Inverter nữa.

    Chưa chạy.
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  7. #5
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    http://imageshack.com/a/img673/1881/Zg72qK.jpg

    Mình ko hiểu thanh ghi đã thử cả 8501 - 8502 và 8601 - 8602

    Thanh ghi + 40000 - Tức là thêm số 4 và cũng thử thêm 40 trước thanh ghi mà ko chạy là ko chạy.
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  8. #6
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    954
    Thanks
    22
    124 lượt trong 97 bài viết
    Modbus address ATV 31 8601 =400001+8601= 408602
    Tương tự như vậy
    cách test dễ nhất là dùng opc kepserver trực tiếp biến tần để kiểm tra

  9. The Following 2 Users Say Thank You to daocongdabl For This Useful Post:


  10. #7
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Hi,
    Mình đã làm được rồi. Hôm qua cũng cộng 40001 vào theo anh Kid nói nhưng ko được vì nhưng hôm nay làm lại vì anh Đà nói nữa thì chắc là cộng số đó rồi.

    Loay hoay 1 hồi vẫn ko được. Ức chế đi đảo cộng dây RS485 của inverter. Ai dè chạy ngon lành. Sợ luôn. Người bấm dây RJ45 nhầm 2 cộng mình nói. Hihi.

    Và thanh ghi là 8501 & 8502.

    Cám ơn tất cả.
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  11. #8
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Support gud,tài liệu gud,lập trình gud,thằng gà Hiếu gà
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  12. #9
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi kidsolo1412 Xem bài viết
    Support gud,tài liệu gud,lập trình gud,thằng gà Hiếu gà
    Hic. Tội em quá. Lần đầu tiên làm Modbus đó anh tới đó thấy Modbus rồi vào làm luôn chứ đã làm bao giờ đọc bao giờ. Còn giờ thì ok rồi. Đã biết em nó ntn. Lần đầu tiên đau với nó mà làm xong đã thiệt ������. Anh
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  13. #10
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi kidsolo1412 Xem bài viết
    Support gud,tài liệu gud,lập trình gud,thằng gà Hiếu gà
    Hic. Tội em quá. Lần đầu tiên làm Modbus đó anh tới đó thấy Modbus rồi vào làm luôn chứ đã làm bao giờ đọc bao giờ. Còn giờ thì ok rồi. Đã biết em nó ntn. Lần đầu tiên đau với nó mà làm xong đã thiệt 😃. Anh