Hi mọi người
Hiện nay mình đang làm truyền thông giữa S7 - 200 với biến tần Altivar 31. Mình không hiểu ý nghĩa thanh ghi Address nó dùng như thế nào? Ai làm rồi định hướng giúp mình với.
Ai có danh sách thanh ghi của biến tần hay đã làm chỉ mình với. Đang đuối
Bạn tham khảo Project sau:
http://www.mediafire.com/download/7x...+1%2813%29.mwp
http://www.mediafire.com/download/mp...C2%2814%29.mwp
Nhận hướng dẫn ĐATN Điện Tự Động về PLC S7200, S7300, PLC Omron...,Mạng truyền thông CN, Biến tần các hãng...
Bảo trì, sửa chữa máy móc, thiết bị Điện Công nghiệp...
Khu vực: TP Đà Nẵng, Quảng Nam.
Phan Minh Hiếu.
Electrical - Electronic Engineer
C.
0979 435 350
E.
Hidden Content
-
The Following 2 Users Say Thank You to daiphongsk For This Useful Post:
-
Thành viên Đồng
-
-
Little PLC
Thanh ghi của nó mình ko biết đúng hay sai? DriveCom là gì nhỉ?
Phần đọc modbus đồng hồ thì ok nhưng ko hiểu Inverter nữa.
Chưa chạy.
-
-
Little PLC
http://imageshack.com/a/img673/1881/Zg72qK.jpg
Mình ko hiểu thanh ghi đã thử cả 8501 - 8502 và 8601 - 8602
Thanh ghi + 40000 - Tức là thêm số 4 và cũng thử thêm 40 trước thanh ghi mà ko chạy là ko chạy.
-
-
Thành viên cấp 9
Modbus address ATV 31 8601 =400001+8601= 408602
Tương tự như vậy
cách test dễ nhất là dùng opc kepserver trực tiếp biến tần để kiểm tra
-
The Following 2 Users Say Thank You to daocongdabl For This Useful Post:
-
Little PLC
Hi,
Mình đã làm được rồi. Hôm qua cũng cộng 40001 vào theo anh Kid nói nhưng ko được vì nhưng hôm nay làm lại vì anh Đà nói nữa thì chắc là cộng số đó rồi.
Loay hoay 1 hồi vẫn ko được. Ức chế đi đảo cộng dây RS485 của inverter. Ai dè chạy ngon lành. Sợ luôn. Người bấm dây RJ45 nhầm 2 cộng mình nói. Hihi.
Và thanh ghi là 8501 & 8502.
Cám ơn tất cả.
-
-
Thành viên cấp 10
Support gud,tài liệu gud,lập trình gud,thằng gà Hiếu gà
-
-
Little PLC
Gửi bởi
kidsolo1412
Support gud,tài liệu gud,lập trình gud,thằng gà Hiếu gà
Hic. Tội em quá. Lần đầu tiên làm Modbus đó anh tới đó thấy Modbus rồi vào làm luôn chứ đã làm bao giờ đọc bao giờ. Còn giờ thì ok rồi. Đã biết em nó ntn. Lần đầu tiên đau với nó mà làm xong đã thiệt ������. Anh
-
-
Little PLC
Gửi bởi
kidsolo1412
Support gud,tài liệu gud,lập trình gud,thằng gà Hiếu gà
Hic. Tội em quá. Lần đầu tiên làm Modbus đó anh tới đó thấy Modbus rồi vào làm luôn chứ đã làm bao giờ đọc bao giờ. Còn giờ thì ok rồi. Đã biết em nó ntn. Lần đầu tiên đau với nó mà làm xong đã thiệt 😃. Anh
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 08:59 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu